关于框支梁柱节点处的问题
妖白骨精
妖白骨精 Lv.10
2013年01月22日 10:04:39
只看楼主

昨天在施工现场检查转换层钢筋,遇到框支梁柱节点处的问题,现场情况是框支柱中柱(只是中柱)节点处只有直锚,没有弯锚,当时就提出异议,但施工单位的技术负责人和监理单位总监都提出在中柱锚固,框支柱同框架柱,还说图集上有,但我查了图集上只说是 “框支柱底纵筋的连接构造同抗震框架柱”,我还是认为必须按图集框支梁柱锚固,即弯锚为lae,到底有没有他们说的那个哦?[ 本帖最后由 libo9828 于 2013-1-22 10:11 编辑

昨天在施工现场检查转换层钢筋,遇到框支梁柱节点处的问题,现场情况是框支柱中柱(只是中柱)节点处只有直锚,没有弯锚,当时就提出异议,但施工单位的技术负责人和监理单位总监都提出在中柱锚固,框支柱同框架柱,还说图集上有,但我查了图集上只说是 “框支柱底纵筋的连接构造同抗震框架柱”,我还是认为必须按图集框支梁柱锚固,即弯锚为lae,到底有没有他们说的那个哦?

1.jpg


2.jpg

[ 本帖最后由 libo9828 于 2013-1-22 10:11 编辑 ]

1.jpg


2.jpg

免费打赏
无间道
2013年01月22日 14:48:38
2楼
我个人理解,只要锚固长度能够满足规范规定的构造要求,没有必要必须弯锚。
回复
妖白骨精
2013年01月23日 11:12:34
3楼
但是框支梁柱节点处并未明确,还有其他朋友给分析一下吗
回复
dm6754
2013年01月23日 15:05:50
4楼
11G101-1第90页中有说明啊,中柱钢筋也要弯锚入框支梁或者楼板内不小于LaE。
回复
lzx_0213
2013年01月23日 16:28:02
5楼
11G101 第90页说的很清楚
回复
chli1103
2013年01月29日 19:06:53
6楼
11G101 第90页说的很清楚??研究下
回复
wugang740823
2013年01月29日 23:04:46
7楼
90页第4-4断面是中柱
回复

相关推荐

APP内打开