如题:梯柱和框梁的节点处,框梁的箍筋是否需要加密?考虑到强柱弱梁,强剪弱弯,在节点处箍筋需要加密,在这个部位框梁的箍筋是否需要加密?为什么?请各位大侠们不惜赐教。。。
如题:梯柱和框梁的节点处,框梁的箍筋是否需要加密?
考虑到强柱弱梁,强剪弱弯,在节点处箍筋需要加密,在这个部位框梁的箍筋是否需要加密?为什么?
请各位大侠们不惜赐教。。。
12楼
要加密 我感觉
回复
13楼
楼梯梯梁跟梯柱是都不需要箍筋加密的
结构技术讨论群:21767125
回复
14楼
我是新手 经常画楼板和楼梯 设计的时候我好像没有考虑此处节点的箍筋加密问题啊 带我的老师好像也没有特别强调 回头问问
回复
15楼
新手学习了,获益良多
回复
16楼
要加密,是抗震措施强节点要求
回复
17楼
从抗震角度讲,此处框架梁箍筋应加密。承托梯柱的梁是一个重要构件,我们不希望它在地震中失效
回复
18楼
梯柱和框梁的节点处箍筋是不需要加密的,准确地说此处不需要设置附加钢筋(既附加箍筋和附加吊筋),此处为梁上起柱的节点.详见03G101图集中的相应节点.做为结构设计人员必须具有清晰的结构受力概念,知道此处力是如何传递的,为什么不需要做附加钢筋.
回复
19楼
不要加密吧,受力在框架梁上部啊
回复
20楼
个人觉得加密只是属于构造上的加强措施,而不要关注那些书本上的东西,毕竟楼梯作为重要的逃生通道,还是要考虑其在地震作用下的受力以及破坏。
而现在我们在配筋的时候,楼梯附近的框架梁都是加强了的,比如箍筋都是10@100/150,毕竟来说楼梯板与梯梁不在一个平面上,楼梯板与其他结构构件连接的地方需要考虑弯剪扭得作用。
回复
21楼
我觉得有必要加
回复