梯柱和框梁的节点处箍筋是否需要加密?WHY?
zhangshuai8468
2011年04月23日 15:58:39
只看楼主

如题:梯柱和框梁的节点处,框梁的箍筋是否需要加密?考虑到强柱弱梁,强剪弱弯,在节点处箍筋需要加密,在这个部位框梁的箍筋是否需要加密?为什么?请各位大侠们不惜赐教。。。

如题:梯柱和框梁的节点处,框梁的箍筋是否需要加密?
考虑到强柱弱梁,强剪弱弯,在节点处箍筋需要加密,在这个部位框梁的箍筋是否需要加密?为什么?
请各位大侠们不惜赐教。。。
免费打赏
sczbmy
2011年04月25日 16:28:18
22楼
楼梯柱是短柱,是要全高加密的,但一般图纸是只会给你一个间距100,如果只给一个间距那图纸已经考虑好了按图施工就可以了
回复
yangjianzhou
2011年04月25日 16:31:14
23楼
新手收益匪浅
回复
ytuwhp572
2011年04月25日 16:56:41
24楼
我感觉不加密
回复
playboy_5888
2011年04月25日 17:03:25
25楼
赞成沙发的意见。感谢楼主分享。
回复
windliufeng
2011年04月25日 17:27:21
26楼
不需要加密或加附加吊筋
因为像这种梯柱或者构造柱啥的,力都是传递至梁面扩散的,
不可等同于主次梁搭接处
回复
zzit2012
2011年04月25日 17:46:18
27楼
根据抗剪计算来定
回复
wxl790609
2011年04月25日 18:24:39
28楼
框架梁中部或下部有集中荷载才需要加密和附加吊筋。

上部的梯柱 不用加密
回复
lwdd001
2011年04月25日 18:44:32
29楼
根据6.15条款:
回复
lwdd001
2011年04月25日 18:49:08
30楼
根据新抗震规范6.15条款,结构应考虑楼梯构件的效应,因此,最好建模时把楼梯也建进去,同时考虑箍筋加密。
回复
wzp736
2011年04月25日 18:50:31
31楼
不是都已经锚固了吗? 还要那么强剪干啥。。。 要让他有塑性铰