关于节点箍筋的问题
wangjj777
wangjj777 Lv.5
2010年06月20日 17:29:33
只看楼主

问一个比较弱的问题,望有心人给解答一下啊,pkpm计算的节点配箍,我不知道应该怎么做。pkpm计算结果:施工图:

问一个比较弱的问题,望有心人给解答一下啊,pkpm计算的节点配箍,我不知道应该怎么做。
pkpm计算结果:
11.jpg
施工图:
12.jpg

11.jpg


12.jpg

免费打赏
wangjj777
2010年06月20日 17:37:15
2楼
自己先顶一下,哪位给解答一下啊,不甚感激!!
回复
xiaoguang269
2010年06月20日 22:58:33
3楼
SATWE说明书 有具体的说明。核心箍的面积以X Y方向的大值为准。如果不满足的话,需要单独设计核心箍箍筋肢数
回复
神以前也是人
2010年06月20日 23:04:05
4楼
正版的软件都会配有说明书的,翻看一下就OK。
回复
zhang333peng
2010年06月21日 00:12:55
5楼
正版的软件都会配有说明书的,翻看一下就OK。正版的软件都会配有说明书的,翻看一下就OK。正版的软件都会配有说明书的,翻看一下就OK。
回复
wangjj777
2010年06月21日 00:14:20
6楼
是不是要是4肢箍的话,截面面积就得590/4=147.5,选14@100?
回复
yueyue1983
2010年06月21日 09:02:15
7楼
首先,先看一下,说明书,每个数值代表什么意义。然后,要明白柱子的以及配箍率的公式。见砼规7.8.3
回复
yanzisunyan
2010年06月21日 09:32:07
8楼
G0.2-0.4表示什么意思,怎么配筋?请教
回复
ghgkm
2010年06月21日 09:59:37
9楼

个人觉得,在节点核心区,箍筋应该是这样的
回复
ghgkm
2010年06月21日 10:00:37
10楼
对了,如果你输入的箍筋间距是@100的话.
回复
wangjj777
2010年06月21日 19:24:10
11楼



我就是想求证一下是不是这样计算的,不过这样节点区的配箍好大啊
回复

相关推荐