PKPM里面的节点的箍筋配筋值如何考虑
萧萧风
萧萧风 Lv.12
2012年12月17日 18:40:14
只看楼主

PKPM里面柱配筋有个Asv,是柱在Sc范围内的箍筋,它是取柱斜截面抗剪箍筋和节点抗剪箍筋的大值(cm2),那么在配筋的时候应该如何考虑这个数值呢?如果出现在节点域配筋超限的情况又该如何处理呢?请各位大神们指点下~

PKPM里面柱配筋有个Asv,是柱在Sc范围内的箍筋,它是取柱斜截面抗剪箍筋和节点抗剪箍筋的大值(cm2),那么在配筋的时候应该如何考虑这个数值呢?如果出现在节点域配筋超限的情况又该如何处理呢?
请各位大神们指点下~
免费打赏
xixitantian
2012年12月18日 13:39:38
2楼
节点域配箍超限时,应增大柱截面或者增大梁截面就能解决,自己多试试吧
回复
liuchen200911
2013年08月31日 15:59:21
3楼
提高混凝土的强度等级也是一个好的解决办法
回复