我公司刚送走一批KYN28中置柜在选择带电显示器时因定柜体成套配置带电显示器以及传感器,,因两路进线,一时疏忽.两进线选择的带电显示器没有带连锁的在送电时因电工操作失误导致带电合接地刀,导致上段停电8小时的事故望引起注意
我公司刚送走一批KYN28中置柜在选择带电显示器时因定柜体成套配置带电显示器以及传感器,,因两路进线,一时疏忽.两进线选择的带电显示器没有带连锁的
在送电时因电工操作失误导致带电合接地刀,导致上段停电8小时的事故
望引起注意
52楼
支持!
回复
53楼
两路进线应该是这样设计的
回复
54楼
学习,向这样的帖子再多点就好
回复
55楼
做个接地手车,
回复
56楼
我们公司的底盘车是可以实现联锁的,在双电源柜的情况下,可以很方便的实现机械联锁
温州市裕丰电器有限公司
回复
57楼
了解学习一下。。。谢谢楼主。:lol
回复
58楼
柜子带“五防”就不会出现这种问题了 再有就是进线一般情况下不设地刀 馈出设有就可以了
回复
59楼
这个帖子太好了,有价值的问题:
1.进线柜是否有必要带接地刀?带会怎样?不带会怎样?
2.带电显示器与电磁锁联系,还应该有“闭锁电磁铁”与接地刀辅助触点联系……
我自己也不是很清楚。。。。。
回复
60楼
很好的技术资料,感谢楼主的无私奉献,谢谢!
回复