请问:机械送风井与建筑主体有距离要求吗?谢谢~!
xiaoxiai22
xiaoxiai22 Lv.2
2010年06月12日 10:21:24
来自于通风排烟
只看楼主

请问:机械送风井与建筑主体有距离要求吗?如果规范没有要求我可以放在建筑一侧或贴进建筑一层的架空层柱体吗?多谢~!!又需要注意什么问题?与什么有两米的距离?[ 本帖最后由 xiaoxiai22 于 2010-6-12 12:09 编辑 ]

请问:机械送风井与建筑主体有距离要求吗?如果规范没有要求我可以放在建筑一侧或贴进建筑一层的架空层柱体吗?多谢~!!
又需要注意什么问题?与什么有两米的距离?

[ 本帖最后由 xiaoxiai22 于 2010-6-12 12:09 编辑 ]
免费打赏
snail_yin
2010年06月12日 13:36:50
2楼
没有距离要求。如果放在架空层主体内或建筑一侧,主要控制风口百叶的风速,尤其是在人员活动区域边上,风口应在距地面2m以上。
回复
xiaoxiai22
2010年06月12日 16:06:43
3楼
多谢楼上的哥哥!!
若是这个送风井有四台排风机各两万的排风量3.5的风速需要加消声百叶吗?如果不加会不会噪音太大或是有啸叫声而影响到居民?

[ 本帖最后由 xiaoxiai22 于 2010-6-12 16:07 编辑 ]
回复
flier_01
2010年06月12日 19:00:07
4楼
加压送风机就不必考虑噪音了
平时不会开的
火灾时不必管噪音
如果是平时使用的送排风机
距离居民太近时
应考虑消音措施
回复
xjwszw
2010年06月13日 13:52:59
5楼
版主说的对
回复
xiaoxiai22
2010年06月13日 15:10:20
6楼
谢谢~~!!
我明白了,多谢两位热心的哥哥~~!
回复
guiguidemm
2010年06月13日 16:23:46
7楼
没有要求 地下室的 在一层考外墙侧出 是很常规的做法