如果单层地下车库,靠自重难以满足抗浮要求,应该采取什么措施呢?
jiangyp888
jiangyp888 Lv.4
2010年06月12日 00:29:07
只看楼主

如果单层地下车库,靠自重难以满足抗浮要求,应该采取什么措施呢?

如果单层地下车库,靠自重难以满足抗浮要求,应该采取什么措施呢?
免费打赏
xmanfine
2010年06月12日 08:31:07
2楼
抗拔锚杆或者抗拔桩,或者覆土加厚,这是比较经济的方法
回复
蝶之过
2010年06月12日 16:46:34
3楼
同意2楼的建议。别的一些比较少的如补救措施:地下室中设井点排水
回复
设计小兵
2010年06月13日 09:36:06
4楼
根据地基土情况来定,一般单层地下室选用抗浮锚杆会比较经济
回复
cdmartin
2010年06月13日 13:32:50
5楼
抗浮锚杆~地球人都知道。还有笨办法就是增加筏板厚度,不过烧钱~~:lol
回复
wwwccadmhj
2010年06月13日 13:52:36
6楼
打抗浮锚杆现在规范上没有明确的讲法,说短期抗浮可以,长期的就没有规范支持啦呵呵
回复
flyxiang119
2010年06月13日 14:47:43
7楼
打抗拔桩,增加覆土厚度
回复
reapers
2010年06月14日 10:47:21
8楼
可以考虑铁屑砼
回复
liucongyi2007
2010年06月16日 14:58:38
9楼
抗拔桩+增加顶板覆土厚度,增加自重
回复
lang951
2010年06月30日 21:04:21
10楼
有基坑支护结构体系吗?除以上几位所说的抗拔锚杆、抗拔桩或增加配重之外,可以利用基坑支护的结构进行协助抗浮,通过地下室底板与基坑周边的支护结构可靠连接,可以解决部分抗浮力的问题。
回复
meiwen1234
2010年06月30日 21:10:23
11楼

这个方法在地铁车站中用的较多,但是在大范围的地下空间中,围护结构只能起到两个点的支撑作用,水反力会使得侧墙位置的弯矩很大~
回复