《手册》第三版电容器保护的重大修改及其他事宜
lengbing
lengbing Lv.9
2005年09月09日 23:10:30
只看楼主

第三版《手册》面市后,没有什么反馈在网上,应该说值得讨论的东西很多。我先抛砖引玉吧!!!拿6~10KV电力电容器保护这章来说,可谓修改很大。1,补充了过电流和过负荷保护。(这和规范的要求一致)2,将速断保护的无延时取消了,(这与规范的躲过合闸涌流时间相一致)3,双星型接线的中性线不平衡保护电流保护,二版手册有重大错误。现在改了。三版手册中还有一些错误,以第六章第四节错误最集中。

第三版《手册》面市后,没有什么反馈在网上,应该说值得讨论的东西很多。
我先抛砖引玉吧!!!
拿6~10KV电力电容器保护这章来说,可谓修改很大。
1,补充了过电流和过负荷保护。(这和规范的要求一致)
2,将速断保护的无延时取消了,(这与规范的躲过合闸涌流时间相一致)
3,双星型接线的中性线不平衡保护电流保护,二版手册有重大错误。现在改了。
三版手册中还有一些错误,以第六章第四节错误最集中。
免费打赏
xudi1234
2005年09月11日 20:29:49
22楼
这么多错误!!咋办呢?
买还是不买??
回复
晓荷
2005年09月11日 21:44:13
23楼
关于电容器室出口的设置问题,好像规范就是规定7米而不是8米吧
回复
jinchen9408
2005年09月11日 22:11:12
24楼

GB 50057-94 第4.3.3条 人工接地体在土壤中的埋设深度不应小于0.5m。
《手册》和规范不一制。
回复
liangjie
2005年09月11日 23:15:26
25楼
基础课复习,都没时间看...
回复
twb620810
2005年09月12日 08:23:05
26楼
新手册还没到手,看来错误还不少呢,希望大家互相通个气
回复
aniu88887
2005年09月12日 10:08:44
27楼
看了新手册电机启动压降问题,对于电缆线路阻值问题,是左看不明白,右也看不明白,到底是怎计算,再看原来二版的,才知道....
当然这三版出现这问题,也是瑕不掩瑜吧.还是向他们致敬.总比孙成群之流要强多了吧.一本书吃了好几遍
回复
中国西电
2005年09月12日 11:54:42
28楼
谁有拿来看看,共同学习。
回复
大鼻山
2005年09月12日 12:24:24
29楼

不知哪本规范说“低压电容器室的长度应为8米”?我倒没找到依据。
回复
大鼻山
2005年09月12日 12:27:59
30楼

大纲里有表明,今年考试是以第二版《工业与民用配电设计手册》为准的。
回复
yphy
2005年09月12日 12:28:27
31楼
就是8米,我也见过,就是想不起在哪个规范了.
回复