[请教]中压电容器组的保护设定
power44_power
2009年08月13日 14:27:37
来自于继电保护
只看楼主

现有一组中压电容器准备投入运行,请问各位老师应该设定哪几项保护?只设定过电压保护、速断保护这两项可以吗?还有那些需要注意的地方?请指导。谢谢

现有一组中压电容器准备投入运行,请问各位老师应该设定哪几项保护?
只设定过电压保护、速断保护这两项可以吗?
还有那些需要注意的地方?
请指导。谢谢
免费打赏
tank-----no.1
2009年08月13日 22:13:33
2楼
可以。以前还有过流,但现在一般都不要了。
回复
lingxuct
2009年08月14日 04:39:23
3楼
还需要“零序(接地)”保护,按系统总接地电流计算。
过流还是要的,不过是带时限的,小故障是依靠过流来保护的,速断是过流保护的近后备保护。

还需要“低电压保护”,当发生本段停电且忘记拉开补偿电容(误操作)时,能自动跳开。

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2009-8-14 04:42 编辑 ]
回复
欢快的
2009年08月18日 16:21:01
4楼
电容器组内部保护和外部保护都要有:
内部保护:开口三角,中性点不平衡,差压,桥差等,还要看电容器是否有內熔丝,外熔断器等。
外部保护:过压(必须的),欠压(必须的),过流和过流速断。
电容器都有一定过流能力,一般在电容器1.43-1.5额定电流下可以运行一段时间。
回复
yuquan852
2013年04月29日 13:54:40
5楼
lingxuct 发表于 2009-8-14 04:39 还需要“零序(接地)”保护,按系统总接地电流计算。过流还是要的,不过是带时限的,小故障是依靠过流来 …前辈你好,请教一下,3台星接的高压电容器,做了开口三角电压保护,这个保护电压如何整定?
回复
lingxuct
2013年04月29日 15:39:37
6楼
开口三角是测量电容接地用的,定值可参照设计手册上的计算公式,简单考虑,有65V应该动作了吗?
回复