你觉得高压并联电容器的电流和电压保护该怎么实现?
lyq13703983100
2007年03月28日 14:47:50
只看楼主

说明TBB[1]-[2]/[3][4][1]代表装置额定电压(kv)[2]装置额定容量(kvar)[3]单台电容的额定容量(kvar)[4]电容器组的接线方式和保护方式: AC--单星形差动电压保护 AK--单星形开口三角电压保护 BL--双星形不平衡电流保护你在实际中又是怎么采用甚么保护方式呢?最好能说一下你的理由!

说明TBB[1]-[2]/[3][4]

[1]代表装置额定电压(kv)
[2]装置额定容量(kvar)
[3]单台电容的额定容量(kvar)
[4]电容器组的接线方式和保护方式:
AC--单星形差动电压保护
AK--单星形开口三角电压保护
BL--双星形不平衡电流保护

你在实际中又是怎么采用甚么保护方式呢?最好能说一下你的理由!
免费打赏
zhangkeyu
2007年05月18日 14:16:29
2楼
对于单组电容器常采用开口三角电压保护、熔断器保护及2段过流保护
回复

相关推荐