高压并联电容器保护CT如何选取
wwxxly
wwxxly Lv.2
2008年06月02日 11:56:29
只看楼主

高压自动补偿电容器保护CT,用于限时电流速断(2段保护)的额定电流如和选取,取电容器额定电流的多少倍?

高压自动补偿电容器保护CT,用于限时电流速断(2段保护)的额定电流如和选取,取电容器额定电流的多少倍?
免费打赏
djkjzy2004
2008年06月29日 11:27:25
2楼
电容器回路的稳太过电流为1.35倍电容器额定电流,为测量仪表读数宜按1.5*1.35倍电容器额定电流选电流互感器变比
回复