电加热器&电容器的保护需不需要用热继
雨后悠悠看晚晴
2010年01月04日 16:44:59
只看楼主

请教:电加热器的保护是否需要热继?我所了解的热继一般用于 电机 的过载和断相保护,今天看到电加热器二次控制回路也用上热继,我就不明白了:L24#有第二问,电容器为什么要加热继,有图![ 本帖最后由 zyy19971997 于 2010-1-17 20:22 编辑 ]

请教:电加热器的保护是否需要热继?
我所了解的热继一般用于 电机 的过载和断相保护,今天看到电加热器二次控制回路也用上热继,我就不明白了:L
24#有第二问,电容器为什么要加热继,有图!

[ 本帖最后由 zyy19971997 于 2010-1-17 20:22 编辑 ]
免费打赏
chenke2002
2010年01月04日 21:09:15
2楼
二次回路一般用熔丝保护啦
回复
shideping
2010年01月04日 21:56:39
3楼
加热器确实有用热继电器的,个人分析原因在于:如果电压偏高的话,加热器功率过大,用热继可以起到保护。
回复
liujiayi1111
2010年01月04日 22:24:43
4楼
没必要加热继。电加热器属于没有过负荷可能的设备,至于说电压过高产生过流的话,应属于过电压保护的范围。不知小兄弟明白了吗?
回复
liujiayi1111
2010年01月04日 22:26:27
5楼
只用一个电磁脱扣型断路器能短路保护就OK了
回复
雨后悠悠看晚晴
2010年01月05日 08:26:10
6楼
LS说的都有道理。热吹风的加热器加个热继还可以有点解释(可能有电机等吹风设备),但对于电阻丝一样的加热器也用上热继就有点困惑。
回复
qbw4607
2010年01月05日 08:54:48
7楼
呵呵,使用热继是经常见到的。电热丝(带)在加热过程中经常会出现热丝脱落,局部短路,或者接触工件接地等等情况,增加过负荷保护是有必要的。

[ 本帖最后由 qbw4607 于 2010-1-5 08:55 编辑 ]
回复
shuishui1997
2010年01月05日 10:56:43
8楼
三相当缺相时其余两相电流会增大出现过载现象,所以也可以加热继保护。
回复
雨后悠悠看晚晴
2010年01月05日 11:33:57
9楼
未用热继的图,但好像用了熔断器
回复
ljzeng808
2010年01月05日 12:32:50
10楼
看了看我们的图纸,都没用热继,可是断路器有过流保护。
回复
ilfang
2010年01月05日 12:55:02
11楼
电加热器还要用到热继电器么?做过从0.几KW一直到几百KW的,我还真的没有碰到过
回复