电加热器问题,用三根电加热管为水箱加热问题,
zhouxianyou189
2013年06月29日 01:16:13
来自于采暖供热
只看楼主

我做了一个不锈钢水箱,用三根电加热管为水箱的水加热,单根电加热管功率是4KW,三相供电方式,接线是这样的:AB /AC /BC,开关用的是60A,接触器50A,导线是三根BV线16平方的,工作不到20分钟导线就发热,接触器和空开也发热,请问这是什么原因?(刚开始空开是用32A,接触器32A的,导线6平方的由于发热很厉害所以换了开关和导线,可是这个问题还是没有解决)

我做了一个不锈钢水箱,用三根电加热管为水箱的水加热,单根电加热管功率是4KW,三相供电方式,接线是这样的:AB /AC /BC,开关用的是60A,接触器50A,导线是三根BV线16平方的,工作不到20分钟导线就发热,接触器和空开也发热,请问这是什么原因?(刚开始空开是用32A,接触器32A的,导线6平方的由于发热很厉害所以换了开关和导线,可是这个问题还是没有解决)
宝贝佳林
2013年06月29日 18:47:41
2楼
你的总负荷也就4*3=12千瓦 你的接线也是三相平衡的。12千瓦的负荷,你采用16平方的铜线是足够的。
你更改后,还是持续发热,有可能是你的导线线径不足16,另外就是你的电加热器质量不好,造成温度越高电流越大。 个人意见。正常的12千瓦的电流不会超过24安。
回复
zhouxianyou189
2013年06月29日 19:22:00
3楼
清泉5 发表于 2013-6-29 18:47 你的总负荷也就4*3=12千瓦 你的接线也是三相平衡的。12千瓦的负荷,你采用16平方的铜线是足够的。你更 …导线线径没有质疑的,是不是接线上没有接对?
回复
宝贝佳林
2013年06月30日 17:42:02
5楼
zhouxianyou189 发表于 2013-6-29 19:22 导线线径没有质疑的,是不是接线上没有接对?你的加热管 是不是220V的需要了;零线啊
回复
宝贝佳林
2013年06月30日 17:43:25
6楼
大功率锅炉电加热管供电方式通常为:220V/380V星型接法/380V三角型接法;参考功率:3kW、6kW、9kW、12kW、15kW、18kW、21kW、24kW、27kW, 锅炉电加热管适用于各种水、油、汽电锅炉。在相同功率下,发热管直径、发热管长度、非发热管长度、法兰、螺纹头尺寸、工作压力等可根据用户不同的需要进行设计制作!咨询热线:0512-81865722! 锅炉电加热管的加热方式有电磁感应加热方式和电阻加热(金属加热管)方式两种。由于电磁感应加热方式为间接加热,因而热效率较低,约为96%。而电阻加热(金属加热管)方式热效率高,可达98%。电阻加热(金属加热管)方式即采用电阻式管状电热元件加热,在结构上易于叠加组合,控制灵活,更换方便。目前电锅炉基本上都采用电阻式管状电热元件加热。 加热方式,其电气特点是锅炉中的水不带电。电加热管为镍铬不锈钢管材,表面热负荷为6-9 W/cm2。根据容量大小分成两组或多组。 特耐佳生产电热管系列:单头加热管、螺牙法兰发热管、丝牙电加热管、模具电加热管、热流道电加热管、锅炉电加热管、不锈钢加热管、铁氟龙加热管、翅片加热管、烤箱加热管、浸入式加热管、u型电加热管、发热管、电热管、电加热棒、钛电加热管、石英加热管、辐射加热管等。通常为:220V/KLKK380V星型接法/380V三角型接法;可供功率:1kW、2kW、4kW、4kW、5kW、7kW、8kW、10kW、3kW、
回复
宝贝佳林
2013年06月30日 17:45:34
7楼
如果是额定电压220V的加热管,要接在380V的电路中,需要采用星形接法。
如果是额定电压380V的加热管,要接在380V的电路中,需要采用三角形接法。
如果是额定电压380V的加热管,采用星形接法,则达不到加热管的额定功率。实际功率为原来额定功率的(220*220)/(380*380) .约三分之一左右。
回复
博格达
2013年07月11日 17:20:26
8楼
学习中.......:time:
回复
zhouxianyou189
2013年07月12日 20:37:53
9楼
问题已经解决了,谢谢各位的帮忙
回复
zhouxianyou189
2013年07月12日 20:38:35
10楼
问题已经解决了,谢谢各位的帮忙
回复
张若愚
2013年07月15日 09:13:08
11楼
学习中···········
回复
kangliu1101
2013年07月23日 01:18:01
12楼
路过。。。
回复