请教:电加热器的保护是否需要热继?我所了解的热继一般用于 电机 的过载和断相保护,今天看到电加热器二次控制回路也用上热继,我就不明白了:L24#有第二问,电容器为什么要加热继,有图![ 本帖最后由 zyy19971997 于 2010-1-17 20:22 编辑 ]
请教:电加热器的保护是否需要热继?
我所了解的热继一般用于 电机 的过载和断相保护,今天看到电加热器二次控制回路也用上热继,我就不明白了:L
24#有第二问,电容器为什么要加热继,有图!
[
本帖最后由 zyy19971997 于 2010-1-17 20:22 编辑 ]
12楼
看了看我们的图纸,都没用热继,可是断路器有过流保护。
回复
13楼
我这里图集上一个1.87KW的三相加热器就用了热继电器。
回复
14楼
个人觉得如果电压升高加热器的电流应该小才对,加热器的功率不会改变的吧!
回复
15楼
到底有必要用热继吗,版主高手们来个解释啊:Q
回复
16楼
不用
回复
17楼
总结:1、电加热器与照明负荷一样,均是不可能过负荷的,谁见照明线路加热继的?
2、电压偏高,不能通过线路电流反应来保护,必须是用过电压保护的。
3、“出现热丝脱落,局部短路,或者接触工件接地等等情况”等到你热继反应,加热电阻丝早已烧断了。
4、9楼图中的熔断器主要是短路保护,与过负荷保护没联系。
5、14楼错误,电阻一定,电压升高,电流肯定增加,自习一下初中电学吧。
6、不用加的东西,硬要加上的话,不仅浪费,而且使系统可靠性降低,这是违反规定。
回复
18楼
:time: :handshake 总结的真好,非常感谢,学习了:time:
回复
19楼
:handshake ,有机会咱再一起总结哈。
回复
20楼
今天查了一下,很多电加热设备都带有断相缺相保护,当自检到电热元件缺相后,停机保护。 但不知道这个是用了热继的缺相保护功能,还是其他保护开关的功能。
一个三相电加热器,如果断了一相,那温度不就达不到要求了?是否要用热继断相保护呢?
既然有人设计时用上热继的,也说说你们的原因吧:time:
帖子又一点一点往下沉了:( :time: 都凉了:(
[
本帖最后由 zyy19971997 于 2010-1-7 11:02 编辑 ]