电加热器&电容器的保护需不需要用热继
雨后悠悠看晚晴
2010年01月04日 16:44:59
只看楼主

请教:电加热器的保护是否需要热继?我所了解的热继一般用于 电机 的过载和断相保护,今天看到电加热器二次控制回路也用上热继,我就不明白了:L24#有第二问,电容器为什么要加热继,有图![ 本帖最后由 zyy19971997 于 2010-1-17 20:22 编辑 ]

请教:电加热器的保护是否需要热继?
我所了解的热继一般用于 电机 的过载和断相保护,今天看到电加热器二次控制回路也用上热继,我就不明白了:L
24#有第二问,电容器为什么要加热继,有图!

[ 本帖最后由 zyy19971997 于 2010-1-17 20:22 编辑 ]
免费打赏
lesonlee
2010年01月08日 14:54:15
22楼
#17已經回復總結很好了!!!
至於您說的欠相~
應該是電壓欠相偵測
(其實是電壓保護元件的一種)
與熱繼過流保護元件
似乎是兩種保護觀念~

:loveliness: :loveliness: :loveliness:

提供做為參考參考~
回复
雨后悠悠看晚晴
2010年01月08日 14:57:16
23楼
台湾兄台,感激不尽啊:'( ,此贴可以沉了
回复
雨后悠悠看晚晴
2010年01月17日 20:03:24
24楼
再顶起一下:电容器加热继电器做保护,为什么?电容器补偿会过载吗?
-------如图----------

[ 本帖最后由 zyy19971997 于 2010-1-17 20:13 编辑 ]
回复
雨后悠悠看晚晴
2010年01月18日 10:09:07
25楼
给自己顶一下,我所了解的,关于电容器是否加热继保护有两种说法,有的说需要加,考虑到电容的过热保护。有的说不用,热继只用在电机过载保护上。望高手来给个满意的总结,不甚感激啊:handshake :time:
回复
江南电工
2010年01月18日 16:03:05
26楼
学习中,我处的电容器均加了热继电器保护。:) :) :) :) :)
回复
雨后悠悠看晚晴
2010年01月18日 16:10:02
27楼
并联电容器装置设计规范 GB50227-95
4.2.2 当采用的交流接触器具有限制涌流功能和电容器柜有谐波超值保护时,可不装设相应的限流线圈和热继电器。:victory:
回复
zhangye_999
2010年01月19日 09:49:38
28楼
:call: :call: :call:
回复
chen9401
2010年01月19日 10:31:13
29楼
就我做过的工程,所有的电容器都有带热继电器,而加热器有的有有的没有,我个人觉得如果是纯加热器的话应该就不用,因为其不存在过载的可能。所以可以不用。
回复
shinyy
2010年01月19日 11:15:37
30楼
对温度的控制有要求吧
回复
红苹果
2010年01月19日 11:28:33
31楼
电加热器一般不加热继,过载保护?电阻丝要什么过载保护啊。
回复

相关推荐