下面是保护动作报告:某220kV变电站35KV#1电容器组397断路器“不平衡保护”动作情况:1、2009年1月12日18点55分29秒887毫秒,#1电容器组397断路器“不平衡保护”启动;2、32秒573毫秒,“不平衡保护”动作;3、32秒647毫秒,397断路器分闸。4、32秒375毫秒,#1主变I套保护35KV侧零序电压告警; 32秒555毫秒,#1主变II套保护35KV侧零序电压告警.5、32秒411毫秒,#2主变II套保护
1、2009年1月12日18点55分29秒887毫秒,#1电容器组397断路器“不平衡保护”启动;
2、32秒573毫秒,“不平衡保护”动作;
3、32秒647毫秒,397断路器分闸。
4、32秒375毫秒,#1主变I套保护
35KV侧零序电压告警; 32秒555毫秒,#1主变II套保护
35KV侧零序电压告警.
5、32秒411毫秒,#2主变II套保护
35KV侧零序电压告警; 32秒160毫秒,#2主变I套保护
35KV侧零序电压告警.
注:397断路器保护装置没有显示当时“不平衡保护”电压动作值。
18:55分29秒后台机警铃响,报文显示:#1电容器397断路器不平衡保护动作跳闸,397断路器变为分闸;18:55分43秒发35kV“393、389、387、385、381、384、382、386、388、390发“接地报警”信号,#1、#2主变Ⅲ侧零序电压告警,后台机显示母线电压A相:34.26kV,B相:2.41kV,C相:36.42kV,3U0=19.97V。保护检查,#1电容器397断路器保护装置显示:不平衡保护动作,不平衡保护灯亮,397断路器跳位灯亮,393、389、387、385、381、384、382、386、388、390保护装置显示:接地报警。判断为35kV母线B相接地 。18:58分汇报地调李某,18:59分李某令断开分段312断路器检查接地在哪段母线,19:02分还未断开312断路器接地信号自动消除,19:03分汇报地调李某接地信号自动消除。19:10分:对#1电容器397断路器单元设备进行外观检查未发现异常,汇报地调李某,地调李某令#1电容器397断路器暂不能投入运行。
之后,对35kV#1电容器组397进行查试,发现电抗器三相不平衡率达到2.71%(A相138.9mΩ,B相138.7mΩ,C相142.5mΩ)。
请教高手此电容器保护动作原因?谢谢!