发电机和电机机一般 防止断线或者定子线圈短路,采用负序不平衡保护负序不平衡保护是不是要三相CT的电流进继保才能做,若只有2相电流就不能做,并且做负序不平衡保护 整定时的公式还要根据继保负序不平衡保护的计算方法而定?我目前碰到过的继保就有两种不同的设定:一种是:设定电流大小,一种是设定百分比我对整定计算是新手,还请各位高手多多指点。谢谢
发电机和电机机一般 防止断线或者定子线圈短路,采用负序不平衡保护
负序不平衡保护是不是要三相CT的电流进继保才能做,若只有2相电流就不能做,并且做负序不平衡保护
整定时的公式还要根据继保负序不平衡保护的计算方法而定?我目前碰到过的继保就有两种不同的设定:
一种是:设定电流大小,一种是设定百分比
我对整定计算是新手,还请各位高手多多指点。谢谢
2楼
在小接地电流系统两相电流也可以:
正序电流:I1H = ( IA+αIB+α²IC ) ------①
负序电流:I2 H= ( IA+α²IB+αIC ) ------②
另外,由于中性点不接地系统,还应该满足下列关系:
IA+ IB+ IC = 0 ------③
式中: α—ej120˚=- +j ; α²—ej120˚=- -j
高压测零序电流:不接地系统接地时的零序电流为电容电流。
个人网站:继保自动化论坛 www.relaybbs.com
回复
3楼
不一定需要三相CT进继保,有些厂家的综保只要进入A、C相电流就可以,内部计算负序电流。
但是个人认为还是三相电流输入测量准确。
回复