有谁能详细告诉我电容器保护中的差压保护和不平衡电压保护的区别是什么?最好能画个图来看看。非常感谢啊!
有谁能详细告诉我电容器保护中的差压保护和不平衡电压保护的区别是什么?最好能画个图来看看。非常感谢啊!
2楼
不平衡电压保护听过,差压保护怎么没有听过?
回复
3楼
差压保护是不是一个非电量保护,是由电容器内外的压力差启动的一个保护。
回复
4楼
相同,叫法不一样
回复
5楼
不相同的,差压是串联间,不平衡是相间
回复
6楼
楼上的正确。差压保护一般用在35KV以上的电容器。而常见的10KV电容器一般不会做成两串型式,因此不能用差压护;而常用的是开口三角形保护,应该就是楼主所说的不平衡电压保护.
回复
7楼
电容器的差压保护就是电压差动保护,原理就象电路分析中串联电阻的分压原理。是通过检测同相电容器两串联段之间的电压,并作比较。当设备正常时,两段的容抗相等,各自电压相等,因此两者的压差为零。当某段出理故障时,由于容抗的变化而使各自分压不再相等而产生压差,当压差超过允许值时,保护动作。从原理上可知因两段是串联在电路上的,因此当电容器是正常的情况下,电网电压对护保影响是有限的(暂态过压除外)。更何况10KV系统为非有效接地系统,单相接地时只影响相对地的电压,相及相间电压并没有改变,因此对保护是没有影响的。
再想说明的是10kV系统的电容器很小用差压保护,此保护多用于35kV系统。
开口三角形保护标准名称为零序电压保护,习惯亦称不平衡电压保护(实际不平稳衡电压保护是另一种方式,只是现在已没再用)。
它的原理是分别检测电容器的端电压,再在二次端接成开口三角形得出零序电压,从而发现三相是否平衡而得出设备是否有故障。因放电线圈(实际就是电压互感器)一次端的两个端口是直接接在电容器两端的,因此它检测的电压只由设备的两端电压决定(这与线路上的电压互感器的开口三角检测不一样),而单相接地时并不影响到相及相间电压,因此对电容器的保护并没影响
每组电容器要三个电压互感器。因为高压电容器组是要用三个放电线圈的,那刚好就相当于三个电压互感器,因此并没有增加成本。另外高压电容器的分组是不多的,象一台大型220kV的主变,我所知的最多的就分6组10020kVar。
一次侧PT因放电线圈的主要功能为放电,因此理论上一次回路的直流电阻为小些,线径要大点,因此体积可能大点(实际上差不多)。
直接与电容接牢这个说法所言极是,这是放电线圈与一般PT在接线方式上的最大差别,即不能加熔断器保护。
回复
8楼
以上说明是从其他网上搜集整理的
回复
9楼
温故学习
回复
10楼
不是,电容器保护采用什么保护,是根据一次结线决定的,不同的接线方式采用不同的保护方法,差压跟不平衡电压保护都是为了保护电容器被击穿或者其它故障用的
回复
11楼
以下是引用fitman在2006-01-08 17:25:40.0发表的内容:
楼上的正确。差压保护一般用在35KV以上的电容器。而常见的10KV电容器一般不会做成两串型式,因此不能用差压护;而常用的是开口三角形保护,应该就是楼主所说的不平衡电压保护。此说法不太准确
回复