我公司的电容补偿柜的电容器前几天爆了,导线还着火,但开关没跳,保险也没保护。以后该用什么措施保护?
我公司的电容补偿柜的电容器前几天爆了,导线还着火,但开关没跳,保险也没保护。以后该用什么措施保护?
2楼
电容器爆了,保险怎么会没熔断呢?除非是谐波的问题引起的,但是导线也不应该着火啊.学习中......
回复
3楼
对呀!
是不是没有用熔断器而用了小空开?这不符合国标,应该改。
此外应该加电抗器,用来抑制谐波,这也是国标建议的使用的。
故障原因估计有:
1、电压过压时间太长,导致电容爆炸,再引起短路起火。如果电容柜的无功补偿控制器是合格产品的化,长时间过压好象不会出现,除非补偿器不合格,不能过压保护。
2、系统中有谐波,导致电容与变压器(或与负载)发生谐振,使谐波电流放大,再使电容爆炸,短路起火。如果电容柜中按照国标建议,配有电抗器,出现这样的情况应该不多。
3、电容质量有问题,内部短路,爆炸起火。
请对照查查原因,以免再出故障。
技术无界,交流促共进!欢迎技术交流:
Email:szaut@cgaut.com
我的论坛://www.cgaut.com/szaut/lyb/index.asp
回复
4楼
学习了
回复
5楼
熔断器熔芯太大,热继电器保护整定不合理。
如果是电容器漏电太大,电容器会鼓胀和发热,平时就应该注意,及时更换。