《手册》第三版电容器保护的重大修改及其他事宜
lengbing
lengbing Lv.9
2005年09月09日 23:10:30
只看楼主

第三版《手册》面市后,没有什么反馈在网上,应该说值得讨论的东西很多。我先抛砖引玉吧!!!拿6~10KV电力电容器保护这章来说,可谓修改很大。1,补充了过电流和过负荷保护。(这和规范的要求一致)2,将速断保护的无延时取消了,(这与规范的躲过合闸涌流时间相一致)3,双星型接线的中性线不平衡保护电流保护,二版手册有重大错误。现在改了。三版手册中还有一些错误,以第六章第四节错误最集中。

第三版《手册》面市后,没有什么反馈在网上,应该说值得讨论的东西很多。
我先抛砖引玉吧!!!
拿6~10KV电力电容器保护这章来说,可谓修改很大。
1,补充了过电流和过负荷保护。(这和规范的要求一致)
2,将速断保护的无延时取消了,(这与规范的躲过合闸涌流时间相一致)
3,双星型接线的中性线不平衡保护电流保护,二版手册有重大错误。现在改了。
三版手册中还有一些错误,以第六章第四节错误最集中。
免费打赏
aniu88887
2005年09月11日 12:06:49
12楼
576页电缆隧道内应有照明,电压不应超过24V,可规范规定是36V ,
回复
布丁
2005年09月11日 12:08:03
13楼
我买了还没到啊!没想到给穷财神发现了这么多错误啊!真是应了古人的一句话啊!“尽信书不如无书”啊!
回复
leedreamfly
2005年09月11日 12:45:10
14楼


根据《GB 50169-1992 接地装置施工及验收规范》上的要求“接地体顶面埋设深度应符合设计要求。当无要求时,不宜小于0.6m”。另外国家标准图《03D501-4 接地装置安装》中给出的深度为600~800mm。
回复
大鼻山
2005年09月11日 12:52:00
15楼

如果是考试,应选0.5米(防雷接地)。
回复
大鼻山
2005年09月11日 12:54:14
16楼


单就考试而言,设计方面的GB是第一标准,而施工方面的GB或者国标图籍基本都要靠边站。
回复
leedreamfly
2005年09月11日 13:19:48
17楼
感谢大鼻山教诲。
回复
aniu88887
2005年09月11日 13:40:58
18楼
大鼻山说的对,赞成啊
回复
lengbing
2005年09月11日 16:28:41
19楼
关于接地装置的埋深,0.5,0.6,0.7都有说,
我同意大鼻山的观点,建筑防雷取0.5,杆塔接地极0.6,变电所接地网0.7。
回复
lengbing
2005年09月11日 16:36:37
20楼
我说点题外话,
注册考试的“复习指导书”,除了引用规范外,有很大部分引用了这三本手册,1,《电力工程电气设计手册》2,《钢铁企业电力设计手册》3,《工业与民用配电设计手册》第二版。
以上三本手册都有点老,看了第三版的《工业与民用配电手册》后,发现有一些计算和设计方法都发生了变化,但手册只涉及到35KV及以下部分。
郁闷的是,考试以什么为准呢?看多了也混乱啊!
回复
李兴龙机电科技
2005年09月11日 18:55:28
21楼
新手册这么多错误啊