第三版《手册》面市后,没有什么反馈在网上,应该说值得讨论的东西很多。我先抛砖引玉吧!!!拿6~10KV电力电容器保护这章来说,可谓修改很大。1,补充了过电流和过负荷保护。(这和规范的要求一致)2,将速断保护的无延时取消了,(这与规范的躲过合闸涌流时间相一致)3,双星型接线的中性线不平衡保护电流保护,二版手册有重大错误。现在改了。三版手册中还有一些错误,以第六章第四节错误最集中。
第三版《手册》面市后,没有什么反馈在网上,应该说值得讨论的东西很多。
我先抛砖引玉吧!!!
拿6~10KV电力电容器保护这章来说,可谓修改很大。
1,补充了过电流和过负荷保护。(这和规范的要求一致)
2,将速断保护的无延时取消了,(这与规范的躲过合闸涌流时间相一致)
3,双星型接线的中性线不平衡保护电流保护,二版手册有重大错误。现在改了。
三版手册中还有一些错误,以第六章第四节错误最集中。
2楼
财神爷看的真快,我也大概瞅了瞅,可是都看不懂。。。。。。。。。。。。
回复
3楼
再来挑挑《手册》的印刷错误:
1,P269表格6-15,电抗器型号栏,全部错误。
2,P273~P275的例题6-2,Sst的公式错误。Ist的计算错误。
3,P444的图8-36,V-V接法的压互二次电路图错误。
4,P88低压电容器室的长度应为8米,设两个出口,印刷为7米。
还有一些与现行规范不一致的地方。如:
1,P577,电缆排管敷设的同路径电缆根数,规范为12,手册为16。
2,P577,人孔井的距离,规范是100m,手册是100~150米。
3,P489,爆炸危险环境的导线额定电压,规范为不低于500V。手册为750V,此处不一定有错,因为规范正在修订中,不知新规范是否提高了电压。
回复
4楼
这么多错误啊,还值不值得买啊!!!!!!!!!!!!!
回复
5楼
建议大家发现什么错误都到这儿列出来,这样比较集中一些,我们看的时候也好注意!!!建议版主把该帖子置顶以引起大家的注意!!!
回复
6楼
多谢财神爷呀!!
回复
7楼
P207,短路电流持续时间
2)校验电器的动稳定时,宜采用后备保护时间与断路器全分闸时间之合.
应为:"热稳定时",一字之差,区别很大.
回复
8楼
晕晕~~
我邮购的书还没到手,你们就发现这么多错误了啊……
弄个置顶帖吧,大家都来提错误,然后由斑竹集中错误,向手册编委组反映,同时提醒我们注意错误。
回复
9楼
实际上大部分设计手册及电工资料上对电容器的描述,不是知识过于陈旧就是错误百出,用其作准则是要出问题的,最好还是看专用的标准。
回复
10楼
呕整天瞎灌水,还没顾上细看。。。
回复
11楼
883页上说:接地装置埋入地下深度一般不小于0。7米,我们也知道正常情况下是这样,可规范并没有说一定在0.7米之下。。。。