一类公建地下泵房需要做排烟吗?按照几次换气呀?谢谢
一类公建地下泵房需要做排烟吗?
按照几次换气呀?
谢谢
2楼
泵房不需要做排烟,只需保证必要的通风换气即可!
换气次数有说三次,也有说六次,我一般按六次算!
回复
3楼
通风按6次。平时排风,起火也可以排烟吧???
回复
4楼
通风按6次。加轴流风机平时排风,起火也可以排烟!!
回复
5楼
俺在广州,俺好像都做了排烟的,不如通不过审图啊。
回复
6楼
没做过排烟的。
回复
7楼
晕晕 意见不统一呀 我山东的
回复
8楼
无可燃物,人员逗留很少,正常考虑通风就可以了!如果当地消防部门有要求那还是尊重他们的意见吧!
回复
9楼
不需要做排烟吧
回复
10楼
我也同意
回复