地下车库利用入口自然补风,风速要求最小为多少
cy372137
cy372137 Lv.2
2010年06月05日 14:21:29
来自于通风排烟
只看楼主

如题,请高手解答,最好说出根据。

如题,请高手解答,最好说出根据。
toplhc
2010年06月05日 19:07:19
2楼
自然通风阻力小于50Pa,无法准确定量计算。

没有规定最小要多少,只能说差不多,车道自然补风0.5-1m/s较适宜,一般的车道也能满足。

1.1行不?1.2呢?谁也不能说不行。
回复
daiboss
2010年06月05日 21:39:05
3楼
有车道自然补风的应该都能满足要求
回复
lelc
2010年06月06日 21:35:18
4楼
建议你看一下新的技术措施,好像已经明确了补风道的大小和车辆数有关,每辆车需要0.2平方米,数据不一定准确,你看一下就找到了
回复
guiguidemm
2010年06月14日 09:23:29
5楼
地下一层 车道补风没人会说不行
回复
villagerchan
2010年07月20日 18:41:59
6楼
看《技术措施》(2009版本)相关章节,里面有详细规定
回复
ztouwen
2014年09月17日 15:05:43
7楼
《技术措施》(2009版本)4.3 汽车库可开启门窗的面积≥0.3m2/辆且分布均匀时,可采用机械排风、自然进风的通风方式
回复
panghy
2014年09月19日 14:36:34
8楼
《技术措施》(2009版本)4.3 汽车库可开启门窗的面积≥0.3m2/辆且分布均匀时,可采用机械排风、自然进风的通风方式。
回复
qinweichun
2016年01月02日 19:45:40
9楼
《技术措施》(2009版本)4.3 汽车库可开启门窗的面积≥0.3m2/辆且分布均匀时,可采用机械排风、自然进风的通风方式。
回复
amitongzhi
2016年01月27日 15:36:55
10楼
这种问题没有标准答案,风速这东西只是适宜的范围值,你大点小点,也不能说是错
回复
cys8553lmz
2016年05月19日 18:20:22
11楼
红宝书 1123页 13.5.3 第一条 最大风速不宜大于5m/s,总阻力不宜大于50pa.