【急】请专家看看 暖气管道这么走有没有问题
byrains
byrains Lv.2
2005年09月09日 10:51:57
来自于采暖供热
只看楼主

我家是集中供暖,分户计量,总管道在楼道里,从总管道接进门 两个管子(一个进水 一个出水),绕到各个房间(我家是2层复式结构),我家共有7组暖气。现在自己改了暖气管道,发现卫生间里的暖气管道改的很复杂『如下图』。而且到其他房间的“户内主管道”是用“三通”的侧面端口接出来的(A点和B点),我担心会不会由于三通的“直行端”水压大,侧端口水压小,热水都从卫生间的暖气循环走了,其他房间的暖气热不了呢?

知道这里都是专业高手,请大家帮我看看。谢谢!
免费打赏
byrains
2005年09月13日 13:30:20
12楼
是不是只要把 卫生间最复杂的那部分再改简单点就行了?

再问一下窝气是怎么回事? 暖气管道的高低有啥讲究?
回复
sea_w
2005年09月13日 15:59:32
13楼
要是大改动就不说了。要是不想太复杂就在散热器上加温控阀(带预设定功能的)或者加回水截止阀(也要带设定功能的),这样可以平衡系统水力,在原系统上加就可以了,省钱。
回复
abbsmm
2005年09月14日 21:24:28
14楼

不好搞吧。也许会热的,别改来改去的。不热再说。
回复
byrains
2005年09月15日 00:14:15
15楼
这是我家暖气管道现在(改造后)的实景照片:


回复
byrains
2005年09月15日 00:17:06
16楼


您说的这两个阀门,就是暖气入水端和出水端的普通的阀门么? 好像是安装暖气的时候都要安两个开关(阀门)的。
回复
byrains
2005年09月15日 00:20:49
17楼
夸越式 就是串连吧?
同程式 式什么样子的?
回复
byrains
2005年09月15日 00:30:09
18楼
管道原来的样子:

回复
njzxh
2005年09月19日 09:03:52
19楼
施工还不错,就是还没保温洞就补好了.
整个系统是双管并联的,没什么大问题,第二张图没看到,不知道卫生间有多复杂.
一般来说,如果管道不是太细的话,管路水阻很小,做不做同程不是很重要,但排气一定要做好了.
回复
byrains
2005年09月19日 11:51:58
20楼


这张就是现在卫生间里暖气管道的样子,复杂么?
回复
thesunplace
2005年09月19日 21:18:32
21楼
根据家里具体情况,建议采用阀门调节。在家毕竟所有散热器同时运行的几率较小。