【急】请专家看看 暖气管道这么走有没有问题
byrains
byrains Lv.2
2005年09月09日 10:51:57
来自于采暖供热
只看楼主

我家是集中供暖,分户计量,总管道在楼道里,从总管道接进门 两个管子(一个进水 一个出水),绕到各个房间(我家是2层复式结构),我家共有7组暖气。现在自己改了暖气管道,发现卫生间里的暖气管道改的很复杂『如下图』。而且到其他房间的“户内主管道”是用“三通”的侧面端口接出来的(A点和B点),我担心会不会由于三通的“直行端”水压大,侧端口水压小,热水都从卫生间的暖气循环走了,其他房间的暖气热不了呢?

知道这里都是专业高手,请大家帮我看看。谢谢!
免费打赏
lrd2334
2005年09月19日 21:40:14
22楼
安装的时候得注意排空的问题,不然容易憋气,循环不畅。
回复
gai163
2005年09月20日 09:01:58
23楼
你用系统太乱了,你要可以试一试,把头三组改为跨越式,最后两组,改成串联式,一定要注意减少弯头。
回复
lxp0523
2005年09月20日 16:03:53
24楼
暖气的连接上没有问题,还是很纯粹的双管并联系统。只是各散热器之间没有做平衡。有可能出现前面的暖气抢水过热,后面的暖气不热,但这也是在外网供暖压差不足的情况下才会发生。目前现在的集中供暖,一般还是比较充足的,因此应该不会有什么问题。你可以问一下物业,你们家所住的楼在小区的供暖区域中离热源的水泵是近还是远,如果离水泵较近就更保险了。

如果家里是用壁挂锅炉,我可以建议你在每组暖气上加一种阻力可调的高阻阀,就可解决问题。但你是在集中供暖系统中,如果只有你家里装了这种高阻阀,而别人家没装,反而会出现你家不热的可能性。
回复
njzxh
2005年09月21日 08:51:14
25楼
卫生间的管子感觉设置得太乱,就一组暖气片,要这么麻烦吗?
而且管道有气阻点,却没有自动放气阀.
回复
yuhua_ly
2005年09月21日 16:30:03
26楼
水力计算了没有?平衡不?
回复
vvybdick
2005年09月28日 10:40:28
27楼
总体感觉上有点复杂,但是个人觉得应该没什么问题,先用用再说,要注意排气,管道转弯有点多!
回复
abbsmm
2005年09月28日 13:39:22
28楼

。。。。。。。。搂主,你现在越看越乱了是吧。我觉得先不去理他。也许会热的,这东西谁都没准。
回复
litaoluck
2005年10月07日 15:34:53
29楼
谁家的室内暖气管道要保温啊?
回复
njzxh
2005年10月07日 15:54:34
30楼


过墙的地方如果没套管,不保温墙会不会裂啊?
回复
byrains
2005年10月08日 10:56:28
31楼
谢谢大家,这个问题基本已经解决了,我让装暖气的人从新走了一下管子,把复杂的那段 改了。现在管子好看多了。(最近手边没相机,所以没照下来)。
现在又有个新问题:

把铁暖气管子中间的某段换成铝塑管行么?
但最近改造完系统后,发现靠近大门的主管上一个接头有些漏水,施工人员说如果修这个漏的地方,需要把整个暖气管道都拆掉从新装。工程亮太大。所以他们提出能不能把中间漏的这段换成铝塑管子。不知道这样铁管子中间加一段铝塑管好不好?

请各位专家指教! 谢谢!

回复

相关推荐