小区供热问题
h163
h163 Lv.3
2005年09月09日 09:45:44
来自于采暖供热
只看楼主

一小区设换热站集中供热,绝大多数都是散热器采暖,供水温度70、50,只有个别商业楼用地暖,大家说怎么解决好

一小区设换热站集中供热,绝大多数都是散热器采暖,供水温度70、50,只有个别商业楼用地暖,大家说怎么解决好
免费打赏
flyingbird
2005年09月09日 13:13:36
2楼
建热交换站。散热器和地暖分别做系统。不过你还要把你的问题说清楚点,比如面积了,楼层了等
回复
nky6666
2005年09月09日 13:14:10
3楼
水温比较低,这样会使散热器的数量增加不少,建议1。提高水温,2改为地暖
回复
h163
2005年09月09日 13:49:23
4楼

总共10万平方左右,大多数是6层住宅,商业楼的方案和数量还没有最后确定但估计面积不会超过3-4万平米。你的意思是说单独为商业楼设换热机组吗?采用与散热器相同的水温,只是在商业楼入口加板换可以吗?
回复
h163
2005年09月09日 13:50:43
5楼

水温可以提,但不可能都改地暖。
回复
h163
2005年09月09日 14:05:39
6楼
补充一句,应该是沿街的商住楼,一层商业用地暖,上面住宅用散热器还是地暖还不确定
回复
ferry
2005年09月09日 14:30:30
7楼
地暖负荷已经占到了三分之一强,总面积近四万平米,单独设置换热器也属正常。假如经调查地暖负荷很小,则可视负荷分布情况在换热站内或单体入口处混水即可。
回复
h163
2005年09月09日 14:47:18
8楼

我考虑沿街商住楼距离换热站的距离较远,若在换热站内单独设换热器,太浪费管材。我以前没遇到过这种情况,如果在单体入口设混水装置,会不会有严重的水力失调,具体应该设在哪里呢?
回复
zhengxufeng
2005年09月09日 15:22:10
9楼
假如经调查地暖负荷很小,则可视负荷分布情况在换热站内或单体入口处混水即可,设在一个地下室房间。
回复
swt11
2005年09月14日 14:16:53
10楼
实际运用中,供热温度70/50度是经常的
回复
blear
2005年09月14日 14:34:46
11楼
可否在每幢商住楼地下室再建一小型换热房。
回复