求地下车库补风管道干管流速!!
q470550527
q470550527 Lv.2
2010年06月02日 19:53:02
来自于通风排烟
只看楼主

RT!急

RT!急
免费打赏
二虎
2010年06月02日 23:16:48
2楼
要是离隔壁防火分区的坡道比较近,平时借用坡道补风,火灾才开启风机的话,风速应该可以大点
回复
snail_yin
2010年06月04日 09:24:51
3楼
呵呵,感觉还可以再大一些,毕竟地库对噪音要求不高。上限控制在8-10m/s吧。
回复
热动小白
2010年06月04日 10:36:19
4楼
同意斑竹
回复
daiboss
2010年06月05日 21:44:52
5楼
我一般都是取7~10ms
回复
lucia_liu330@126.com
2010年06月06日 15:54:12
6楼
我也觉得5~7米/s合理些
回复