地下车库计算送风量,计算体积时,层高超过3米的是否按照3米计算
mage780705
mage780705 Lv.12
2010年05月23日 01:45:42
来自于通风排烟
只看楼主

如题,请教高手赐教。

如题,请教高手赐教。
免费打赏
mini0323
2010年05月26日 11:04:57
12楼
同意6楼的做法,关于排烟量是否也是按3米计算,各个地方的看法也不太一致,我以前也是按照实际层高计算排烟量(一般为3.9m),但我的师傅告诉我按3米计算,我也就改过来了,消防专项审查也过了,所以一直都是按照3米计算的。
回复
cnbbzz
2010年05月26日 11:05:40
13楼


汽车库建筑设计规范 6.3.4 “其风量应按允许的废气标准量计算,且换气次数每小时不应小于6次” 没有明确表示层高可以按3m计算。
回复
vk3001h
2010年05月26日 13:24:52
14楼
储烟箱内的烟要不要排这个在各口专业人员中有不同看法,不论是设计、审图、消防局中都有人持不同意见。关键是规范没有对此问题予以明确。所以,单从规范条文来说,按全高计算肯定没问题,按3m算也不能一概算错。从工程实践来说,排烟按3m计算容积基本上没有问题,不排除个别审图人员较真的情况。就个人情况而言,我做设计如果挂北京院或中铁院这种大院的签就按3m计算;如果挂小院的签就按全高计算。
回复
ahwjj
2010年05月26日 17:34:23
15楼
计算排烟量必须按照实际层高。
我咨询过上海消防局负责解释规范组。
回复
vk3001h
2010年05月28日 10:01:53
16楼
消防主管部门内部对此也是存在对立观点的。这个问题纠缠不休很多年了,我也在不同项目中问过北京市消防局主审人员。结果建审一处和二处分别给出了完全不同的解答。
回复
zsj213888
2010年06月04日 13:04:50
17楼
排烟量按照3m计算,正解。
回复

相关推荐

APP内打开