2楼
可以参照《采暖空调循环水系统定压》05k210里面的计算例子。在论坛里有下的。
回复
3楼
自己顶
回复
4楼
谢谢回复,我下载了05K210,学习中。
初来乍到,还不知道这里有这么多的好东西
回复
5楼
学习中。
回复
6楼
热力站内补水有两个作用:1、为循环系统补水2、既为系统补水又起定压作用。看情况而定。
回复
7楼
安全阀一般规范上规定:
对于启闭压差的极限值可根据适用要求选择
1、启闭压差最大值为7%的整定压力,最小为2.5%的整定压力。
2、启闭压差最大值为15%的整定压力。
当流道管径小于15时,用2;当整定压力小于0.3MPa时,启闭压差最大值为0.03MPa。
回复
8楼
系统内最不利的环路和最高点+0.05mpa.经验值
回复
9楼
理论上系统定点压力应=最高点高差+5m,如果是回水循环泵吸入口处定压,也可参照,就会使实际比理论略高一点
停泵压力要根据实际运行调整,高了(在系统承压设备满足的条件下)补水泵启动停止不会太频繁
回复
10楼
学习
回复
11楼
"05K210"是什么意思?:L
回复