地下车库顶有1.8m左右的覆土,顶层梁、板设计时是不是应该按照0.2裂缝进行控制?
loveme3321
loveme3321 Lv.2
2010年05月19日 14:22:46
只看楼主

地下车库顶有1.8m左右的覆土,顶层梁、板设计时是不是应该按照0.2裂缝进行控制?如果按照0.2控制和0.3控制相比钢筋差别很大,不知道大家在设计时都是怎么考虑。希望大家把自己的想法说说。

地下车库顶有1.8m左右的覆土,顶层梁、板设计时是不是应该按照0.2裂缝进行控制?如果按照0.2控制和0.3控制相比钢筋差别很大,不知道大家在设计时都是怎么考虑。希望大家把自己的想法说说。
免费打赏
wangxi235656
2010年05月20日 18:13:12
2楼
验算板的配筋时的应该按照0.2mm的裂缝控制,但计算量的配筋时作用在板上的荷载出了考虑上面覆土的扩散作用,还可以乘以0.8的折减系数
回复
xylitol1001
2010年05月20日 21:24:05
3楼

这位说覆土有扩散作用,扩散到什么地方去?最后不还是压在楼板上。这个0.8的折减系数从何而来?如果说局部有活载会扩散还有可能。
回复
wwwccadmhj
2010年05月20日 23:17:11
4楼
未必按照0.2来控制,如果是用PKPM算的话还是不要控制0.2,一般来讲像你这种情况要是做梁板式的话一般梁都较宽,要是裂缝算到梁支座边的话配筋也不会那么大,最好手酸,
回复
xingzm_nora
2010年05月21日 10:53:59
5楼
梁板均需要验算裂缝。但PKPM的裂缝计算是取支座中心弯矩,比支座边弯矩大很多,因为固端弯矩在支座附近衰减很快。
需要手算,梁裂缝取柱边弯矩,板裂缝取梁边弯矩。
回复
xiaoyull07
2010年05月21日 16:12:23
6楼
PKPM对于梁的固端弯矩取得是中心点处得,所以要手倒到柱墙边,再按T型梁计算梁的裂缝,要核算,一般能算过,不要一看裂缝大就加钢筋。对于双向受弯的楼板,PKPM计算的裂缝是不对的,规范的裂缝计算公式是按单向受弯的简支梁的试验结果拟合出的,对于双向受弯不适用,所以对双向板不能看PKPM的裂缝宽度计算结果,对于单向板可以参考,处理原则同梁端。
回复
lwzlj01
2010年12月17日 22:05:20
7楼
好回答呀!我又提高了!
回复
whjsun
2010年12月30日 12:10:03
8楼
应该按00.2mm控制,但应注意计算方法
看耐久性设计规范
回复
zhugp1982
2011年01月11日 13:39:59
9楼
我们一般按0.2mm取