转贴:关于消防负荷供电的方式选择
江南小生
江南小生 Lv.15
2005年08月31日 08:22:35
只看楼主

手头有一某废物库的工程设计库区远离有人居住区域,库区线路仅有1路10kV架空支线,1台变压器,而库区设置了室外消防,有数十千瓦的消防泵2台.此类消防电源该怎么设计?选用EPS/柴油发电机经济花费较大.如不考虑其他因素,可否为消防泵设置双切,2路电源均同一台变压器的低压侧配出?

手头有一某废物库的工程设计
库区远离有人居住区域,库区线路仅有1路10kV架空支线,1台变压器,而库区设置了室外消防,有数十千瓦的消防泵2台.此类消防电源该怎么设计?
选用EPS/柴油发电机经济花费较大.
如不考虑其他因素,可否为消防泵设置双切,2路电源均同一台变压器的低压侧配出?
免费打赏
wuqiurui
2005年08月31日 09:41:44
2楼

按道理,不可以。消防设备无论在哪都属于一级负荷。而一级负荷对电源的要求是必须采用双电源供电。你采自同一变压器,这样不符合要求。
不过,你看甲方的投资吧。实际工程中,虽设了双电源,有的就直接了一路。没办法。
回复
byhnet
2005年08月31日 22:41:18
3楼
按规范不可以,规范上明确规定要两路电源,而且两路电源不能来自同一变压器.
回复
bdhc123
2005年09月01日 17:13:54
4楼
二楼:消防设备无论在哪都属于一级负荷。不是吧?
消防负荷也有可能二级甚至三级负荷。建筑设计防火规范(GBJ16-87)2001年版10.1.1条。
楼主的问题可不可以主要看负荷等级。
回复