新上变压器是否一定要设电容补偿柜?
xyjdxgt
Lv.3
2005年08月30日 15:26:50
来自于
变压器
+
关注
取消关注
只看楼主
一工程业主统计用电量约为60KW,欲上80KVA的变压器,拟做杆上变压器。该工程负荷的功率因数均比较高,大于0.7。现在是否可以由变压器直接进配电柜?不设电容补偿柜?
一工程业主统计用电量约为60KW,欲上80KVA的变压器,拟做杆上变压器。
该工程负荷的功率因数均比较高,大于0.7。
现在是否可以由变压器直接进配电柜?不设电容补偿柜?
免费打赏
lm0071000
2005年09月02日 11:12:12
12楼
供电营业规则规定 100KVA以上必须要装无功补偿,80不需要
回复
cmf002
2005年09月09日 14:22:01
13楼
看来你的负荷不轻,本单位提供小容量自动补偿装置,或者固定补偿方案!
联系:曹敏锋 13605284817
回复
haizhong
2005年09月10日 09:48:55
14楼
做个杆上小补偿就行20的就够用
回复
hldlqw
2005年09月10日 10:21:54
15楼
供电营业规则规定 100KVA以上必须要装无功补偿,功率因数超过0.9不需要。
回复
zhangfeng_1226
2005年09月10日 22:47:42
16楼
我们这现在要求上杆上综合配电箱,计量、无功补偿、开关全在里边。不过100kvA以上的才上无功补偿
回复
上一页
相关推荐
海文斯电气关于影响低压电容补偿柜补偿效果因素的探讨(二)
成套电气设备
2020-01-09 09:14:22
海文斯电气关于影响低压电容补偿柜补偿效果因素的探讨
成套电气设备
2020-01-08 11:14:11
关于低压电容补偿柜内部过热原因分析
成套电气设备
2019-12-20 20:41:20
分析低压电容补偿柜故障原因(二)-海文斯电气
成套电气设备
2019-12-19 15:30:32
分析低压电容补偿柜故障原因(一)-海文斯电气
成套电气设备
2019-12-19 10:35:32
高压并联电容器成套 高压无功补偿柜 有源滤波柜
成套电气设备
2019-04-21 18:18:00
1.14KV电容补偿柜 1.14KV户外无功补偿电容柜 1
成套电气设备
2019-04-21 18:12:46
?高压电容柜 高压电容补偿柜
成套电气设备
2019-04-20 17:06:37
电工须知:一文掌握电容补偿柜知识
成套电气设备
2018-08-14 22:35:56
电容补偿柜复合开关爆炸分析
成套电气设备
2017-06-07 15:26:11
电容补偿柜可以下进线吗
供配电技术
2016-12-18 16:11:25
低压电容补偿柜无法切换的问题?急
供配电技术
2016-10-19 12:47:38
10KV电容补偿柜二次线路着火事故
供配电技术
2016-09-19 21:20:17
电容补偿柜 烧毁的原因有哪些 请教各位大佬
供配电技术
2016-08-12 16:27:38
运行中电容补偿柜铜排烧毁
供配电技术
2016-05-21 17:11:53
为什么电容补偿柜投入后总是烧保险
供配电技术
2016-05-16 09:51:38
电容补偿柜的一次奇怪问题
供配电技术
2015-07-22 22:38:33
农村低压无功电容补偿装置柜的维护管理
输变电工程
2015-06-25 10:41:00
低压电容补偿柜的指示灯接法的疑问
成套电气设备
2015-03-28 15:54:16
电容补偿柜保险爆炸问题
供配电技术
2015-03-23 21:44:47
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开