一工程业主统计用电量约为60KW,欲上80KVA的变压器,拟做杆上变压器。该工程负荷的功率因数均比较高,大于0.7。现在是否可以由变压器直接进配电柜?不设电容补偿柜?

一工程业主统计用电量约为60KW,欲上80KVA的变压器,拟做杆上变压器。
该工程负荷的功率因数均比较高,大于0.7。
现在是否可以由变压器直接进配电柜?不设电容补偿柜?
免费打赏
byecar
2005年08月30日 16:29:06
2楼
这么小的变压器,可以不用。具体要看当地供电局的规定。
有的地方规定50KVA以上的就要补偿(不过小容量的可固定补偿容量,不设自动补偿)
回复
xyjdxgt
2005年08月30日 16:34:31
3楼
不知道那地方的规定(是个县里)
看来我还是把补偿柜子做上了
价格要上去不少了
甲方要叫了
回复
chengyongkft
2005年08月30日 19:15:01
4楼
可以做一个杆上补偿箱,简单可靠........................................
回复
xyjdxgt
2005年08月30日 20:05:37
5楼

求教
杆上的补偿箱如何做?
回复
chengyongkft
2005年08月30日 20:22:29
6楼
我们这里有这种成套产品卖,自己做也不难,一个控制器加CJ19接触器加几个电容.可以用微断保护.
回复
王磊
2005年08月30日 22:48:04
7楼

赞成此种做法
回复
ruoranmasm
2005年08月31日 10:28:53
8楼
这么小的变压器,不用加补偿的,不过,你加的话,功率因数就高些,达到他们的标准就不用给罚钱略。
回复
ylzh
2005年08月31日 12:29:07
9楼

各个地区规定不同,这么小的变压器一般是低压计量,不需要装设无功补偿~~低压计量的电费里已经包含了线损及变损等~~
我们这个地区是要求100KVA以上必须要装无功补偿~~
回复
mlkljp
2005年09月02日 07:35:50
10楼
供电营业规则规定 100KVA以上必须要装无功补偿
回复
遵义
2005年09月02日 10:24:20
11楼
视当地供电局的要求而定.