:L ,我初次涉及桥梁工程,现在的工地上测量队因为无曲线桥梁放线经验,致使其未考虑桥墩中心的偏心距,最大的达到8cm,同时,在32m、24m变跨处未考虑桥墩中心线与梁缝中心线的偏差(5cm)。目前圆曲线及缓和曲线段已施工个别桥墩墩身和部分明挖基础,即已施工预埋钢筋(最大偏差8cm),求助高手能够指点如何调整施工,会不会影响结构受力,甚至带来严重质量事故。请帮忙详细,迫切需要您的指导,请多提宝贵意见。
已施工的预埋筋有偏差,可钻孔按设计补植墩身钢筋;已施工成型的墩身如有偏差,可通过施工支承垫石时纠偏找回来。问题不是很大。
回复
3楼
强人
回复
4楼
最重要的是垫石的施工,标高控制好,预留孔安装位置不要太偏,这就要求放样的时候要求准确。至于墩身预埋筋偏,可以往下凿一段距离,再调整过来,当然不能太折,或者按二楼说的,植筋(要经过计算深度当然按规范也行)。我见过有一个桥墩,墩身直径本来是2米的,结果工队以为是2.4米的,结果全部切除,重新植筋,预埋1.5米深的钢筋,监理要求要埋够1.5米,真是他妈的。。我们不敢和他争,就按规范搞完了。(监理也不去看的)。
回复
5楼
自己可以根据规范算下,桥墩调整回来,算算偏心距,看看满足要求不?
回复
6楼
找设计检算下,一般而言,如果桥墩不是很高的话问题不会太大,垫石要调整回来,要注意基础网基础的预埋
回复
7楼
已施工的预埋筋有偏差,可钻孔按设计补植墩身钢筋;已施工成型的墩身如有偏差,可通过施工支承垫石时纠偏找回来。问题不是很大
回复
8楼
ronie22 发表于 2010-5-11 09:14 已施工的预埋筋有偏差,可钻孔按设计补植墩身钢筋;已施工成型的墩身如有偏差,可通过施工支承垫石时纠偏找 …
回复