带有地下车库的建筑内,设置在地下车库内的变电所及水泵房等设备用房的排风能否直接排放到车库内?看到有这样做的 但觉得这样不妥 不知大师们意见 谢谢
带有地下车库的建筑内,设置在地下车库内的变电所及水泵房等设备用房的排风能否直接排放到车库内?
看到有这样做的 但觉得这样不妥 不知大师们意见 谢谢
2楼
可以阿,没什么不妥。 当然如果位置合适,直接排到室外更好。但车库排风要独立,不能排到别的房间
回复
3楼
个人认为排风量小的配电间之类的,可以这么做,像变电所排风量较大的,不应排到车库内。
回复
4楼
我也这么觉得 另外尤其是污水处理设备间的排风 如果排至车库 车库的整个空气质量怎么保证啊?
回复
5楼
污水处理间我们都是至屋顶高空排放
回复
6楼
同意版主
回复
7楼
学习
回复
8楼
所以说楼主的议题不能一概而论。
如果设备间的排风对地库的空气品质没有太大的影响,是可以考虑往车库排放。如果影响非常大,如散热量很大的设备机房或空气品质很差的设备房(如垃圾房)还是应该设置独立的排风竖井。
回复
9楼
直接排放到车库,消防方面会不会提出异议?
回复
10楼
学习中
回复
11楼
一般配变电房宜独立竖井排风,泵房可直接排到车库里
回复