地下室剪力墙水平筋位置再讨论
筛糠
筛糠 Lv.12
2010年05月10日 21:53:41
来自于建筑施工
只看楼主

通常我们要求地下室剪力墙水平筋置于竖筋内侧(与地上部分相反);但在03G1O1图集中并未强调此点;在筏形基础详图中更将水平筋置于外侧;请问除了施工便捷外;水平筋位置到底有何规范依据?

通常我们要求地下室剪力墙水平筋置于竖筋内侧(与地上部分相反);但在03G1O1图集中并未强调此点;在筏形基础详图中更将水平筋置于外侧;请问除了施工便捷外;水平筋位置到底有何规范依据?
免费打赏
lgyh618
2010年08月23日 18:46:35
12楼
个人认为地下室水平筋应该放内侧,因为竖筋为受力主筋。
回复
clq_1998
2010年08月24日 08:38:14
13楼
高层建筑中剪力墙的水平钢筋在地上建筑外墙部分主要作用是抗水平的位移,也就是水平荷载(那么水平钢筋就是受力筋,一般放在外面,有助于增大截面,提高受力)。
回复
qianlong6999
2010年12月21日 14:55:56
14楼
在03G101-1中明确了基础以上剪力墙水平筋在竖筋外面(48页),另在04G101-3中,明确了墙筋插筋构造(第45页)也应在外。
回复
changzhouliushh
2010年12月21日 15:31:48
15楼
原来的老设计人员一般都会注明地下室部分钢筋混凝土墙体水平筋在内侧,自从采用平法以来就没有明确过,本人做过几个工程在设计交底时请设计人员确定位置,也没明确说法,现在,为了施工方便,设计人员基本上都同意放在外侧。我的做法就是在设计交底上明确,按照设计交底进行施工,一定要设计人员签字认可。
回复
sean007
2010年12月30日 22:25:20
16楼
8 楼说的不错,主要是因为地上地下受力不同,有的分析地下剪力墙按单向板和双向板区分,短的在外面。
回复
lzx307
2011年01月03日 17:46:48
17楼
主要是看受力情况。如挡土墙。如果只挡2米的土,谁内谁外关系不大。如果挡5米的土,那就竖筋放外圈了。提高计算截面高度。
回复
caonima007
2011年01月04日 12:37:30
18楼
个人认为:放在内侧和外侧对结构计算的结果影响甚小,只是出于受力理论分析的构造处理而已。
回复
海阔天空0
2011年01月04日 17:31:12
19楼
薄壁构件放外侧有利于抗裂,受力上放内侧有力
回复
haiwang-163
2011年01月04日 19:50:11
20楼
设计图纸都可以看得出来,地下剪力墙水平筋在内侧还是外侧。无需设计再认可。
回复
liuyihua
2011年05月21日 21:53:53
21楼
8楼分析的对,有理。
回复

相关推荐

APP内打开