地下室剪力墙水平筋位置再讨论
筛糠
筛糠 Lv.12
2010年05月10日 21:53:41
来自于建筑施工
只看楼主

通常我们要求地下室剪力墙水平筋置于竖筋内侧(与地上部分相反);但在03G1O1图集中并未强调此点;在筏形基础详图中更将水平筋置于外侧;请问除了施工便捷外;水平筋位置到底有何规范依据?

通常我们要求地下室剪力墙水平筋置于竖筋内侧(与地上部分相反);但在03G1O1图集中并未强调此点;在筏形基础详图中更将水平筋置于外侧;请问除了施工便捷外;水平筋位置到底有何规范依据?
ljz728
2010年05月14日 21:14:54
2楼
个人理解,水平筋应放在内侧。
原因是:水平筋要锚入暗柱内,放内侧能保证剪力墙钢筋的保护层不会过大。
若水平筋放外侧,则相当于剪力墙的钢筋都是在暗柱主筋里面,保护层过大。同时对受力也有些影响。
愚见,希望有高人能从规范和结构上说明一二。
回复
nihaohonglin
2010年05月21日 18:43:36
3楼
挺2楼的观点,03G1O1图集没有说的很细,凭现场经验来判断。
回复
wzx7871
2010年06月27日 11:58:54
4楼
嗯,很多东西图集上没有准确说明
回复
nj236600
2010年07月09日 19:44:46
5楼
在柱筋外侧,有平法图集作依据,具体有不同情况的不同锚法,查看图集吧 ,地下室的外墙钢筋保护层都要加大。
回复
yong3723
2010年07月11日 19:55:15
6楼
印象里面人防钢筋图集内水平筋是放在纵向钢筋内侧的,可以多参考其他图集。
我个人赞成2楼的意见,但实际施工时,尤其是非人防墙体施工时,为图方便,钢筋工多将水平筋放在纵筋之外,由于没有依据,大家只能通过了。郁闷...
回复
wangoceanwx
2010年07月13日 19:58:30
7楼
施工现场多是那样做的

只有人防是反的
回复
h2o.af
2010年07月14日 09:16:27
8楼
地下室外墙承受外侧土压力产生的平面外荷载,相当于一块悬挑(或者一端固定一端铰接)板,从受力上来讲,肯定是将主要受力方向的钢筋(也就是竖向钢筋)放在外侧更合理。而上部剪力墙主要承受其平面内方向的侧向力,受力形式相当于一根深梁,所以竖向钢筋可以放在内侧,水平筋起类似梁箍筋的作用。
不知道我说的有没有错误,请达人指点
回复
莯雨聽风
2010年07月28日 14:43:30
9楼
对这方面不是很了解,也很渴望知道正确的答案,参与中,期待有内行的能够给于解答,关注中
回复
wubin123123
2010年08月21日 17:57:37
10楼
地下部分更多考虑挡土墙问题,上部更多考虑抗震
回复
yca8330717
2010年08月22日 20:47:38
11楼
墙板水平面筋放在紧向筋外侧,有以下优点:
1 .有利于防止和减少墙板竖向裂缝;
2.方便施工;
3.有利于暗柱、角柱钢筋竖向筋的安装,有利于内外墙水平钢筋的连接。