3X50+1X25VV电缆线。每根相线电流是否相同。请回复!
3X50+1X25VV电缆线。每根相线电流是否相同。
请回复!
2楼
当然不相同。相同的话可能性应该是不存在的。难道是个圈套?
回复
3楼
不是圈套
是我确实没有想明白
那三相的电流差多少?
电缆说的载流量是指单根还是三根一起的?
回复
4楼
3X50+1X25VV电缆线。每根相线的允许载流是相同的,接在三相不平衡电路中流过电流是不相同的,只有在理想的三相平衡电路中流过电流是相同。但电网三相电压总有一点不平衡.
回复
5楼
懂了!谢谢!
回复
6楼
差多少和电缆没关系,看看你的三相平衡做得怎么样。还有感性容性负载的多少,那些设备同时利用,那些是短期负荷,麻烦了去了。还是用电流表比较保险。平常只要三项平衡就可以了吧。
回复
7楼
让每项尽量平衡是我们设计的基本原则。
回复
8楼
是
长官
敬礼!
还是您牛
黄埔军校的!
回复
9楼
设备学电气?
回复
10楼
不好意思
我是自动化毕业的
是电气工程学院毕业
我们学院两个系 电气工程及其自动化 和自动化
但是我看了大家的帖子感觉自己什么都没学过什么都不懂
我开始怀疑我是不是学电的了
回复
11楼
这个问题一点都不狠,只是你知道得太少了,三相电流平不平衡,主要看设备,不看线。但我们要做的是尽力保证其在平衡状态下运行。
回复