因空间有限,想把高压计量柜和PT柜合并,不知可否? 有何利弊?恳请高人回答。
因空间有限,想把高压计量柜和PT柜合并,不知可否? 有何利弊?恳请高人回答。
2楼
一般不这么作, 这个柜子可能要比较大. 而且计量柜一般专用
回复
3楼
计量柜与隔离柜有时可以合并
回复
4楼
计量柜归电力部门管辖,如PT做在一起,不好操作,再则电力部门可能不会同意。
如果计量是自己的,则可以不专设计量柜,在进线柜装电度表就可以了。
回复
5楼
不行
我一直在想一个问题/
要不要PT??
计量有C T P T 电源可以接低压(可以)
多一个柜子 多一些钱
回复
6楼
支持四楼的意见。
回复
7楼
谢谢各位大哥,特别感谢lingxuct。再问一句,PT柜可否和进线柜合并?电力部门是否允许?
回复
8楼
学习了~~~
回复
9楼
应该可以,类似的做法我见过。
回复
10楼
计量柜中就有PT的,所谓的计量柜与PT柜合并的意思是不是说PT合用呀。如果PT负载不重,仅仅是装个电压表的话从技术上讲是可以的。我们这里也是这么做的,但是要征得电力公司同意才行。如果是另外加PT的话建议不要与计量柜合并。PT柜与进线柜或其他柜合并只要柜子生产厂家允许就可以了,一般没有太大问题的。最好是与隔离柜合并。因为隔离柜中设备比较少。
回复
11楼
通常母线用电压互感器在进线柜是装不下的,只是简单测电压(VV型)可另想办法装,如装在柜顶上或在小容量出线柜内加装。
回复