现在施工的是一个二层的框架食堂,建筑面积约为10000平方米,基础形式为独立基础,局部区域为筏板基础。建筑物的浅基础持力层土质为粉质粘土层,土质含砂量较高。 基槽开挖完成后,垫层施工完成了三分之一的时候,突然来了一场大雨。基槽已见水,一个小时后,基槽的水消失,但基槽被雨水冲刷严重。连系梁位置(比独立基础的土的地面较高)已严重破坏,垫层底部已出现空洞。
基槽开挖完成后,垫层施工完成了三分之一的时候,突然来了一场大雨。基槽已见水,一个小时后,基槽的水消失,但基槽被雨水冲刷严重。连系梁位置(比独立基础的土的地面较高)已严重破坏,垫层底部已出现空洞。
一天后,又下了一场中雨,基槽再次被雨水冲刷。破坏程度基本未发生大的变化。
考虑经济的原因,未作任何处理,打算自然风干后,再施工。但两天后,再次下了场大雨,基槽再次被破坏。并且情况比较恶劣。现考虑采取以下措施:1、垫层未施工处下挖20cm的土方,用级配碎石填充。或增加垫层的厚度。
2、垫层施工的地方,独立基础的垫层不做处理。
3、连系梁位置被雨水冲坏的地方砌筑砖平台,重新施工垫层。
大家有什么好的建议吗?你们在施工过程中,遇到这种情况是怎么处理的?如果要是基础承担荷载较大的话,该怎么处理呢?
(现场图片一会再上传。。稍等)·