项目管理创效应用分析(3)-基坑支护
best百斯特
2024年06月24日 11:42:07
只看楼主

一、常见基坑支护策划点 1、驳岸增加钢板桩围护桩 放坡开挖的驳岸工程,因靠近建筑物,通过技术安全角度与业主沟通,改为 钢板桩围护 施工,重新报价。   2、放坡支护体系变更成拉森钢板桩垂直支护体系 项目周边环境复杂,可跟业主及设计沟通将原放坡支护体系变更成钢板桩垂直支护体系,既减少了土方开挖外运量,且钢板桩重新认价。

  1. 一、常见基坑支护策划点
  2. 1、驳岸增加钢板桩围护桩

放坡开挖的驳岸工程,因靠近建筑物,通过技术安全角度与业主沟通,改为 钢板桩围护 施工,重新报价。  

  1. 2、放坡支护体系变更成拉森钢板桩垂直支护体系

项目周边环境复杂,可跟业主及设计沟通将原放坡支护体系变更成钢板桩垂直支护体系,既减少了土方开挖外运量,且钢板桩重新认价。  

  1. 3、边坡改为工法桩围护

考虑特殊的地理位置及地质条件,附近建筑物的影响,从施工安全技术角度出发,与业主及设计院沟通将边坡变更为 工法桩围护(SMW 工法桩) ,重新认价。  

  1. 4、支护方案策划变更

根据现场土质条件,原设计基坑为四面放坡加构造土钉支护形式. 通过和设计单位沟通,变更设计方案及优化使用材料,改为 钻(冲)孔灌注桩与锚索锚拉,钢管桩与锚索锚拉,放坡钢花管土钉墙联合支护形式 ,重新认价。  

  1. 5、支护方案策划变更

围护工程原做法为双轴水泥搅拌桩,成本较高,同时根据现场地质条件,编制方案组织专家论证,将双轴搅拌桩变更为局部水泥搅拌桩加边坡支护的方式,节省成本。  

  1. 6、复合土钉墙击入式土钉变更为锚杆

某项目清单中描述为钉土钉Φ20 子目,没有锚杆支护项,与业主沟通由于现场地质情况复杂,有较厚的岩土层,基坑支护深度较大,且场区面积狭小,周边环境复杂,对防止基坑变形有严格的要求,不宜采用大放坡复合土钉墙支护方案,而应采用锚杆支护方案。编制方案组织专家进行论证,可变更为锚杆支护的方案,重新认价。  

  1. 7、变更搅拌桩的工程量

结合项目特点,地下水量较大,施工条件复杂,单排三轴搅拌桩止水效果及安全系数存在风险为由,可与业主及设计沟通,将单排施工改为双排施工,增加工程量,增加效益。  

  1. 8、高压旋喷桩方案进行优化

某项目坑中坑加固原方案采用高压旋喷桩满布式布置,水泥掺入比为30%,成本较大,对项目地基勘察报告进行仔细研究并结合以往施工经验,与设计院沟通将原来的满布式布置改为 格构式布置同时降低水泥掺入比 20% ,降低成本。  

  1. 9、单轴搅拌桩变更为双轴搅拌桩

通过对单轴搅拌桩与双轴搅拌桩进行对比分析,与业主沟通双轴施工增加止水效果,提高施工效率,并且单轴水泥搅拌桩施工由于存在搭接相对于双轴搅拌桩会增加工程量,而双轴搅拌桩是两轴的,节省搭接工程量,还会缩短工期,将单轴搅拌桩改为了双轴搅拌桩。施工工艺变更,重新认价。  

  1. 10、支撑破碎改静力切割

原设计方案中支撑拆除采用机械破碎形式,通过节约工期、减少对附件构筑物的震动影响等因素,将方案变更为静力切割,重新认价,同时节省工期。  

11、静力切割改为机械破碎  

某项目原投标方案为静力切割,施工成本较高,在不影响工期进度及周围结构物安全的情况下,可与业主沟通,说明机械破碎拆撑方式可以降低成本,在原静力切割价格基础上适当地降低价格,将方案变更为机械破碎。  

  1. 12、地连墙接驳器植筋

对于两墙合一的地连墙,施工时在地连墙中会预埋与结构底板或楼板连接的接驳器,地下室结构施工时将其剔凿出来与主体结构钢筋连接。因沉降因素、设计方案调整等原因预埋的接驳器不能全部利用,与业主及设计院沟通,将接驳器不能利用的区域改为植筋施工,进行图纸会审确认。  

  1. 13、围护工程泥浆外运

泥浆外运业主合同工作内容及清单描述中未包含在综合单价内,可以将地连墙、灌注桩、搅拌桩、旋喷桩等产生的泥浆单独报价,申请此部分的费用。同时在分包合同中注意将此部分含在综合单价中。  

  1. 14、计价方式策划

某项目支撑工程合同清单要求总价包干,招标时提供的施工图纸不够详细,无法指导现场施工。施工前,设计院对图纸进行细化,我方提出因施工图纸变化,且原招标图纸不能满足现场施工,要求将包干计价 改为按实计算,或由我方自行设计出图施工,进行包干计算。

15、 混凝土换撑优化为钢结构换撑

汽车坡道换撑原设计方案为混凝土换撑,通过价格对比分析,将混凝土换撑优化为钢结构换撑,钢结构可以回收,同时减少了混凝土拆除的工程量,降低成本。  

二、创效案例介绍

案例1:
背景:   某大型商业综合体项目,原设计大商业部分包含一层地下室,由于工程临海,地下水位较高,基坑支护方案包含止水帷幕;而止水帷幕种类包含高压旋喷桩和水泥搅拌桩,在原参考清单中均已限定价格,经测算存在成本亏损风险。
策划内容:   通过优化止水帷幕设计方案增加清单认价实现创效目标。
将参考清单中的高压旋喷桩价格区分为单管高压旋喷和三管高压旋喷两个价格,重新与发包方认价;
清单新增三管旋喷认价并保证利润目标后,沟通设计单位争取将止水帷幕图纸设计为三管高压旋喷桩。

策划实施:  

首先,在议标定价阶段,项目商务团队提出原参考清单中“高压旋喷桩”的施工工艺约定不清晰,而由于不同的施工工艺下所采用的施工机械、材料添加剂和成桩效率差异很大,为避免结算争议,因此建议将清单子目拆分为“单管高压旋喷桩”与“三管高压旋喷桩”两个不同价格。最终双方议定增加清单子目“三管高压旋喷桩”,价格1020.49 元/m3,并在合同签订时,将三管高压旋喷桩清单计算规则中“重叠部分不重复计量”删掉,为工程量计量埋下伏笔。

免费打赏

相关推荐

APP内打开