基坑边坡支护和护坡争议案例分析
年轻有为的企鹅
2024年03月20日 10:09:01
只看楼主

来源:造价人家园

|

作者:简兮

电力造价系列之 13 案例:     ** 变电站建筑工程,配电楼基坑大开挖要放坡,并对边坡进行支护,这个边坡支护的费用的划分引起争议,有人认为应当放在【配电楼的一般土建】里,有人认为这个费用属于护坡,应当放在【护坡】项下,还有人认为,这是用于基坑开挖的临时防护措施,应当放在【临时施工防护】项下,哪种做法正确呢?

电力造价系列之 13

案例:    

** 变电站建筑工程,配电楼基坑大开挖要放坡,并对边坡进行支护,这个边坡支护的费用的划分引起争议,有人认为应当放在【配电楼的一般土建】里,有人认为这个费用属于护坡,应当放在【护坡】项下,还有人认为,这是用于基坑开挖的临时防护措施,应当放在【临时施工防护】项下,哪种做法正确呢?

“基坑边坡支护”与“护坡”,都是对边坡进行加固处理的的措施,但是在变电站的建设项目中,“边坡支护”与“护坡”所用的部位不同,划项也不同。


一、 基坑边坡支护    

基坑边坡的定义:为了防止塌方和保证施工安全,在挖填方的深度和高度超过一定限度时,土壁均应留成一定坡度,或者设置临时支撑以保持土壁的稳定。 挖基坑时土壁留的坡度,叫基坑边坡    

基坑边坡可做成直线形、折线形、阶梯形。确定边坡大小时要考虑土质、挖方深度(填方高度)、边坡留置时间、排水情况、边坡上部荷载情况及土方施工方法等因素。

基坑边坡易受到各种不稳定因素影响发生滑坡、崩塌等地质灾害和工程事故,所以要进行支护。电力建筑工程中常用支护方式有:锚杆(索)支护、土钉支护、喷射混凝土支护。

一般临时性的边坡支护结构,原则上要用可以回收再利用的方案,比如采用钢板桩。基坑边坡支护并不是临时的,也不能回收利用,但是因为它为了基坑大开挖的实施而采取的防护措施,因此,其费用应当属于“临时施工防护工程”。

根据《电网工程建设预算编制与计算规定(2018年版)》附录A,A.1变电站建筑工程项目划分表,“基坑边坡支护”的费用放在【临时工程】项下的【临时施工防护】。

项目划项如下表:

A.1变电站建筑工程项目划分表(表1)

编号    
项目名称    

   
主要生产工程    

   
辅助生产工程    

   
与站址有关的单项工程    

7            
临时工程            

7.5            
临时施工防护工程            


二、 护坡    

电网建设项目中,当变电站的站外高程跟场地设计标高相差较大时,为了保持边坡的稳定,需要设置护坡,为了抵抗土体的侧压力,防止坍塌,需要设置挡土墙。护坡和挡土墙,一般分布在变电站站区周边。

《电网工程建设预算编制与计算规定( 2018 年版)》在“辅助生产工程”下的“特殊构筑物”下,设有“护坡”和“挡土墙”。分别放置变电站站区的护坡及挡土墙的费用。

根据《电网工程建设预算编制与计算规定( 2018 年版)》附录 A A.1 变电站建筑工程项目划分表,项目划项如下表:

A.1变电站建筑工程项目划分表(表2)

编号    
项目名称    

   
主要生产工程    

   
辅助生产工程    

3    
特殊构筑物    

3.1    
挡土墙及挡水墙    

3.2    
防洪排洪沟    

3.3    
护坡    

小结:    

变电站建筑工程的“基坑边坡支护”跟“护坡”是两种不同性质的费用。主要体现在两者使用的部位不同,划项不同。

“基坑边坡支护”用在建、构筑物的基坑放坡开挖时,对边坡采取的支护措施。放在“临时施工防护工程”中,“护坡”主要用在变电站站区周边,为了防止滑坡而采取的加固措施。放在“特殊构筑物”下的“护坡”项下。

相关推荐

APP内打开