  3   基坑支护施工流程 3.1   现场清理 做好前期准备后,应对施工现场进行清理,去除地表的石块、树枝等干扰物,并对地下一定区域进行检查,判断地下是否存在及排水管线等障碍物,若存在障碍物,应及时与相关部门进行交流与沟通,针对相关部门给出的意见,对障碍物予以适当处理,以防止现有障碍物对后续基坑支护施工造成干扰。

 

3   基坑支护施工流程

3.1   现场清理

做好前期准备后,应对施工现场进行清理,去除地表的石块、树枝等干扰物,并对地下一定区域进行检查,判断地下是否存在及排水管线等障碍物,若存在障碍物,应及时与相关部门进行交流与沟通,针对相关部门给出的意见,对障碍物予以适当处理,以防止现有障碍物对后续基坑支护施工造成干扰。

3.2   土方挖掘

前期准备及现场清理工作结束后,应开展土方挖掘施工。针对本建筑工程来说,规模较为庞大,土方挖掘量较多,且在土方挖掘的同时,开展喷锚施工,因而需要合理安排各方面资源。

(1)在基坑的四周,不可堆放超过荷载标准的土方,且先挖掘基坑的四周,再构建支护体系,然后继续对中间区域进行 挖掘。

(2)挖掘时,分层挖掘的方式,每层厚度约为1.5?m;先由机械进行挖掘,待基坑深度与设计值相差0.3?m左右时,由人工进一步挖掘,直到基坑深度达到设计值时为止,挖掘出土方后,及时利用运输车的方式将其运到场外。

(3)在基坑挖掘的同时,应进行相应的喷锚施工,各层土方挖掘过程中,要顺基坑的四周,挖掘出一条宽度为8.0?m的沟槽,以此当作喷锚操作面,并针对各土层的具体情况,选择最佳的挖掘方式。土方挖掘时,现场应安排专人指挥,以防止出现超挖等 问题。

3.3   基坑降排水

基坑挖掘过程中,基坑内部可能深入一些地下水与雨水,从而影响基坑内部结构稳定性,不利于支护及后续其他施工活动的 进行。

(1)为了使整个支护施工正常开展,应针对基坑现场的勘察结果,在基坑底部适当位置处,分别构建出11个降水井,井的深度应超过1.5m,降水深度高于地基0.5m,用于对基坑内部水分的收集。

(2)对于降水井来说,还可将其当作集水井,通过人工钻孔的方式,在井内壁挖掘出适当大小的孔洞,用于将四周土壤中的水分排到集水井内。与此同时,在井内壁表面,铺设一层混凝土砌块,以加强对井内壁的保护,在渗水孔处,不可封堵,以确保土壤中的水分可以顺利流入集水井中。此外,还应在降水井的周边,挖掘出适当尺寸的排水沟,以及时将集水井内的水分排出。

(3)构建出降水井后,还应开展试抽与排水系统调试,以保证整个降水井系统的良好性。

(4)整个降水井施工过程中,还应注重下述2方面:1)降水时,应安排专人对降水井予以看管,及时发现井内出现的问题,并第一时间予以处理,以保证降水井的良好性;2)在施工现场位置处,构建出简单的沉淀池,将降水井内的水分进行初步处理后,才可将其排放到市政管网系统当中。

3.4   喷锚护壁

完成上述环节后,则应开展喷锚护壁建设,以构建出质量符合要求的基坑支护。

(1)修坡。

喷锚护壁施工过程中,先要对坑壁予以修正,以使整个坑壁保持平整,为后续操作做好准备。与此同时,在修坡时,应对所有工作面予以检查,判断工作面的深度、坡度、坡地边线符合规定要求。确保坡面保持平整,且无浮土后,则应将上层与左右喷锚面的钢筋取出。

(2)挂网。

根据工程实际需求,于工程正式施工前,批量制作出相应的钢筋网,钢筋网的规格为6@250×250?mm,每条钢筋应保持平直,外表无锈迹,且两相邻钢筋间的距离保持一致。在两垂直钢筋处,应用过点焊的方式,将钢筋固定到一起,以保证钢筋连接的稳固性。在工程基坑处,预先将20钢筋置入挂网中,并于其尾部,以12的钢筋为主要材料,将其与钢筋网固定在一起。

(3)喷射混凝土。

根据前期设计出来的基坑支护方案,利用水泥、粗骨料、细骨料、水等材料,以滚筒式搅拌机为主要工具,配制出相应的混凝土浆液,然后在型号为CT-30-25型混凝土搅拌泵的作用下,将混凝土浆液喷射到工作面上,喷射过程中,应保证混凝土浆温度处于90℃~110℃,且未出现初凝的问题,若不符合要求,则禁止对混凝土浆进行应用。同时,在喷射面方面,厚度控制在80?mm左右,且不可漏出钢筋,并针对反弹试验结果,结合现场的地质条件情况,适当对喷浆距离及浆液的水灰比予以优化。

(4)锚杆施工。

喷射混凝土施工结束2?h左右,且混凝土浆层强度达到一定程度后,可开展锚杆施工。锚杆采用的是48钢管,其内部注入适量的混凝土浆液,制作出锚杆后,由专业人员予以检查,以判断锚杆是否符合规定要求,若锚杆不符合要求,则应进行适当处理,直到符合要求为止,之后,通过直接冲击的方式,将其插入到混凝土浆层内,并通过57无缝钢管套管对焊接的方式,将锚杆固定,对焊接长度控制在10?cm左右。在各锚杆的尾端,以12钢管为主要材料,通过焊接的方式,将锚杆连接到一起。

3.5   注浆

根据施工要求,配置出相应的水泥浆,并在0.2~0.5?MPa的压力下,将浆液注入到锚杆体系当中,待注浆压力达到设计压力值时,停止浆液的注入。首排锚杆注浆时,应对注浆压力进行控制,以避免地面出现 隆起。

4   结束语

基坑支护工程是整个建筑工程项目建设中的关键环节之一,这项环节直接关系到后期其他子工程的建设质量。所以,现代房屋建筑工程施工时,应将基坑支护施工作为重点,并制订科学、合理的基坑支护施工方案。