大型商场,里面有很多小店铺的排烟形式
zc9186
zc9186 Lv.3
2010年04月18日 18:58:39
来自于通风排烟
只看楼主

现在有一个大型商场,单层都有6W平方以上,而且不超过5层。 问题是在商场被隔断成了很多个50平米以下的小店铺,而且都带吊顶,店铺隔断一直隔到吊顶位置,不到屋顶。 于是一个防火分区内,走道被划分成至少十横五竖这样井字形 看了很多遍规范,浏览了很多个防排烟的帖子之后也不敢肯定这个防烟分区到底怎么划分才好 现在自己大概划分了一下,但是排风量还是比较迷茫 我现在在每个防火分区内划分了N个条状防烟分区,窄边约长6米,长边约55米,排烟口预计放在长走廊靠中间的位置。

现在有一个大型商场,单层都有6W平方以上,而且不超过5层。
问题是在商场被隔断成了很多个50平米以下的小店铺,而且都带吊顶,店铺隔断一直隔到吊顶位置,不到屋顶。
于是一个防火分区内,走道被划分成至少十横五竖这样井字形
看了很多遍规范,浏览了很多个防排烟的帖子之后也不敢肯定这个防烟分区到底怎么划分才好
现在自己大概划分了一下,但是排风量还是比较迷茫
我现在在每个防火分区内划分了N个条状防烟分区,窄边约长6米,长边约55米,排烟口预计放在长走廊靠中间的位置。
特此请教站内的高手们, 我这样划分有没有什么问题,另外每个排烟分区排风量到底是按现在整个分区面积计算排风量,还是按走廊面积加最大店铺面积计算排风量。
不知道我现在说清楚了没有,贴个图上来参考一下。红线表示我划分的防烟分区挡烟垂壁,白线表示隔断

[ 本帖最后由 zc9186 于 2010-4-19 15:05 编辑 ]

QQ截图未命名.png


TM截图未命名.png

免费打赏
lcsxhm2008
2010年05月02日 01:51:27
32楼
我来要币的。。向大家学习了
回复
7731lxd
2010年05月03日 15:17:47
33楼
如楼主所述,可在每个防火分区内将走廊(不含房间)划分为几个防烟分区,排烟量按照较大的走廊防烟分区面积*120计算。排烟口设置在天花可见部位,在防烟分区分界处天花下安装挡烟垂壁。

[ 本帖最后由 7731lxd 于 2010-5-3 15:19 编辑 ]
回复
xinya2008
2010年05月04日 17:39:16
34楼
我觉得每个防烟分区还是应该包括房间面积和走到面积,根据以往经验,走道内一般为管线比较集中的位置,风管小一些对其他专业很有好处,因此一般防烟分区面积我都控制在250以内,不然风管太大了。
回复
flier_01
2010年05月06日 13:46:35
35楼

快速回复,不能传附件
点击,网页下面的按钮--回复
就可以传了
回复
cake_04
2010年05月09日 18:21:38
36楼

还是按大空间做就行了。
回复
zc9186
2010年06月12日 11:56:58
37楼
按手册1223页的内走廊排烟面积设计的,初步审核没通过,还需要继续交涉。
回复
guiguidemm
2010年06月14日 08:13:59
38楼
50平方的 小店铺可以不考虑排烟 只在 走道设计就行了 算走道面积的 时候+上50平方的 小店铺的面积
回复
txy5918
2012年06月26日 13:30:26
39楼

正确,条文说明很清楚
回复

相关推荐