卫生间排风道设在管道井内
xingyuemo
xingyuemo Lv.4
2010年04月14日 13:24:20
来自于通风排烟
只看楼主

高层建筑管道井做的尺寸有富余,想把卫生间排风道也设在管道井内,不知可行不可行啊?是不是要另设风井?急等大虾指点!(管道井净尺寸250mm*1800mm)补充说明:11层商住楼。4~11通廊式住宅,是公寓卫生间排风。一户一个管道井[ 本帖最后由 xingyuemo 于 2010-4-15 10:07 编辑 ]

高层建筑管道井做的尺寸有富余,想把 卫生间排风道也设在管道井内,不知可行不可行啊?是不是要另设风井?急等大虾指点!
(管道井净尺寸250mm*1800mm)补充说明:11层商住楼。4~11通廊式住宅,是公寓卫生间排风。一户一个管道井

[ 本帖最后由 xingyuemo 于 2010-4-15 10:07 编辑 ]
免费打赏
snail_yin
2010年04月14日 13:24:21
2楼
排风设在管井里没有问题,酒店常规的做法就是把排风道(一般是铁皮的)设置在每两个房间中间的管井里,以减少平层管线,提供吊顶高度。
回复
cnbbzz
2010年04月14日 15:54:12
3楼
LZ有多少层?一个管道井负担多少个厕所? 条件都不说,神仙也无法判断。

就我来看,250mm宽的井道就太小,给排水都有问题。除非长边对走廊,开很大检修门。
回复
49672685
2010年04月14日 16:07:54
4楼
h还碰到这个问题,一般都是有连接到排井。我想应该可以,厕所排风,对管道应该没什么影响。
回复
wpdsk
2010年04月15日 09:14:25
5楼
须独立设置的,不能想当然。
回复
xingyuemo
2010年04月15日 11:06:28
6楼
给排水管道井与排风道合用规范没有什么特别要求吧?
回复
ydechina
2010年04月15日 12:31:21
7楼
给排水管道井,每层楼板均会防火封堵,排风管道井,从上到下是通的.
回复
wpdsk
2010年04月15日 15:02:28
8楼
多规的7.2.9对此有明确的说法,上述管井应独立设置且对井壁及门都有所要求。
回复
wpdsk
2010年04月15日 15:04:54
9楼
是高规的5.3.2。对不起!
回复
xingyuemo
2010年04月15日 15:55:52
10楼
回复
xingyuemo
2010年04月15日 15:58:26
11楼
查到了,谢谢你!