一类高层建筑的地下车库,分2层,第2层作机械排烟的时候需要作机械补风吗?“直接对外的出口”中的直接是什么意思?

一类高层建筑的地下车库,分2层,第2层作机械排烟的时候需要作机械补风吗?
“直接对外的出口”中的直接是什么意思?

免费打赏
jsha_zy
2005年08月13日 05:35:01
2楼
需要;
直接还用解释吗
回复
背着房子找地皮
2005年08月13日 12:37:05
3楼
一般情况,补风量应该是排风量的50%,你算一算仅考通道风量够吗?
回复
张三
2005年08月13日 13:40:26
4楼
不一定!如果该汽车通道直接通第2层呢?
回复
vksam
2005年08月13日 20:58:32
5楼

你错了~车道出入口一般截面积都比较大,至少要容纳一台车经过面积绝对有保证,不过,如果地下车库有多个防火分区,只有一个分区与车道相连,而其他分区没有的话,那么其它分区必须做机械补风(如果其它分区也没有通风采光井的话)
回复
hhbox
2005年08月14日 08:46:57
6楼
有些消防部门会要求不把车道作为补风口,因为防火卷帘的控制可能一次落到底部,所以一般有条件的还是设机械补风,也有利于平时通风用!
回复
nky6666
2005年08月15日 14:02:48
7楼
需要的
回复
xiahua426
2005年08月16日 11:23:34
8楼
5楼的正解
靠车道入口 且进风量够的防火分区,可以不做补风的.
没有自然补风的条件的防火分区,得做补风,风量不得小于排烟量的50%.
回复
lh1996
2005年08月16日 11:31:26
9楼


排烟只是用来利于人员疏散的,既然防火卷帘都已经降到底了,那么就确认里面没有人了,既然都没有人了,排烟也就没有什么意义了
回复
hhbox
2005年08月16日 15:32:19
10楼
汽车车道是不能作为疏散口的!
回复
maxiaojinee
2005年08月16日 15:41:01
11楼
为什么汽车车道不能做疏散口,有没有规范规定.谢谢
回复