环网柜和中置柜的应用
qxq98
qxq98 Lv.4
2010年03月30日 15:40:14
只看楼主

以前做变配电所的时候也没有多想,一般大于1000KVA的变压器就直接采用中置柜作为高压电力分配,最近做一个高层,变配电室面积局限,采用环网柜较好,可是变压器选了两台1250KVA的,电力公司一哥们说1000KVA以上变压器就必须采用中置柜,原因是不能采用SF6负荷开关.计算电流在630A以下不是就可以采用环网柜吗?这个哪里有明确规定吗?这方面没有深入了解过,期望同学指点迷津!

以前做变配电所的时候也没有多想,一般大于1000KVA的变压器就直接采用中置柜作为高压电力分配,最近做一个高层,变配电室面积局限,采用环网柜较好,可是变压器选了两台1250KVA的,电力公司一哥们说1000KVA以上变压器就必须采用中置柜,原因是不能采用SF6负荷开关.计算电流在630A以下不是就可以采用环网柜吗?这个哪里有明确规定吗?
这方面没有深入了解过,期望同学指点迷津!
免费打赏
jyhb-2010
2010年04月01日 18:31:54
22楼
学习
回复
jiangsuleo
2010年04月01日 19:44:44
23楼
环网柜进出线用断路器加隔离开关即可。负荷开关可以达到200A
回复
qxq98
2010年04月01日 22:28:17
24楼
非常感谢大家的解答,最近看了很多书,大致了解了一下。等感觉比较清楚后,我再上来跟大家在探讨一下!再次感谢同学们!:call:
回复
wqsabb
2010年04月02日 08:29:49
25楼
在杭州800KVA
回复
sydl18
2010年04月02日 10:35:11
26楼
800kVA以下的变压器保护,800kVA以上多采用中置柜
回复
wutaixiong
2010年04月02日 11:44:58
27楼
说法不准确:
应该是断路器柜和负荷开关柜(或者负荷开关加熔断器柜)。
在不同的地方,电力部分要求不一样,大部分地方都是要求630KVA以上变压器要求用断路器柜(部分地方是315KVA),在630KVA以下的用负荷开关柜,但在一些民用电项目上,比如一般的住宅小区往往要求不高可以放宽到1250KVA,但企业或者一些单位因为负荷性质不一样,所以要求用断路器柜!
断路器柜包含中置柜和固定柜,只要满足要求都可以用。两种类型的柜子各有优势。相对电力部门中置柜使用比较多,而且维护方便!

[ 本帖最后由 wutaixiong 于 2010-4-2 11:49 编辑 ]
回复
xiaoxueqing1122
2010年04月02日 14:41:39
28楼
1250KVA变压器可以用断路器柜也可以用环网柜,广东省1250KVA以上多用断路器柜,1250KVA以下多用环网柜。具体形式具体对待。
回复
ccppm
2010年04月02日 16:27:15
29楼
供配电设计规范里提到开关的用法,630A以下宜采用熔断开关,节约成本,大于630A宜用真空断路器,大于1000A应用断路器,用什么柜子主要看该柜子能放什么开关,能放得下开关就可以用,不管用什么,最终目的不就是开关保护嘛
回复
caoshuang1984
2010年04月02日 19:47:24
30楼
中置柜的保护好 如果安装油浸变压器需要有瓦斯保护 环网柜里如何安装! 一般采用中置柜 KYN28
回复
wangxf
2010年04月02日 20:24:37
31楼
环网柜里面是负荷开关+熔断器,中置柜里面是断路器
环网柜中多采用限流熔断器保护变压器,不适用于对保护和自动化要求较高的场所;中置柜里面是继电保护(现在普遍是微机综保),能完成复杂的继电保护
在我国,环网柜一般使用在800kVA以下的变压器保护,800kVA以上多采用中置柜
赞同3楼的说法!
回复

相关推荐

APP内打开