环网柜和中置柜的应用
qxq98
qxq98 Lv.4
2010年03月30日 15:40:14
只看楼主

以前做变配电所的时候也没有多想,一般大于1000KVA的变压器就直接采用中置柜作为高压电力分配,最近做一个高层,变配电室面积局限,采用环网柜较好,可是变压器选了两台1250KVA的,电力公司一哥们说1000KVA以上变压器就必须采用中置柜,原因是不能采用SF6负荷开关.计算电流在630A以下不是就可以采用环网柜吗?这个哪里有明确规定吗?这方面没有深入了解过,期望同学指点迷津!

以前做变配电所的时候也没有多想,一般大于1000KVA的变压器就直接采用中置柜作为高压电力分配,最近做一个高层,变配电室面积局限,采用环网柜较好,可是变压器选了两台1250KVA的,电力公司一哥们说1000KVA以上变压器就必须采用中置柜,原因是不能采用SF6负荷开关.计算电流在630A以下不是就可以采用环网柜吗?这个哪里有明确规定吗?
这方面没有深入了解过,期望同学指点迷津!
免费打赏
fengdan333
2010年04月01日 15:00:28
12楼
不能供奉,还不允许学习不成!!:lol
回复
zj184718180
2010年04月01日 15:01:02
13楼
大于1250 干变
大于630 油变 都要用中置柜
以下都阔以用环网柜
回复
huwei620
2010年04月01日 15:04:17
14楼
中置柜,是名词,而不是方位,不是什么“上、中、下置也。
回复
hanzhi
2010年04月01日 16:18:01
15楼
主要是因为保护变压器的高压熔断器的原因
回复
lptkz
2010年04月01日 16:22:10
16楼
赞同8楼的说法,“中·置”仅仅表示的是开关在柜里面的位置而已。具体的使用范围,要看内部的配置情况而定。
回复
mwf78
2010年04月01日 16:34:22
17楼
赞同3#楼说法。但是不一定非要用中置柜啊,固定柜也可以啊!前提是断路器柜!:handshake
回复
一树蝴蝶
2010年04月01日 16:35:01
18楼
供电局的说法,就是800KVA以上的宜用中置柜,以下则用环网柜。中压元器件不熟悉,就直接遵守供电局规定就可以了。
回复
一树蝴蝶
2010年04月01日 16:35:47
19楼
1250KVA,也可以做成环网柜,和供电局配合过一次,就是这么做的。
回复
sea--2004
2010年04月01日 17:15:55
20楼
可以用环网柜,我们这里都是那样做的.
回复
adzjwzjw
2010年04月01日 17:20:19
21楼
个人认为这是供电局的土政策。
偶们这里规定专变400KVA以上变压器就得用断路器保护,但小区变800KVA可以采用环网柜。
小区变、环网站一定要供电局设计滴:lol
回复

相关推荐

APP内打开