环网柜和中置柜的应用
qxq98
qxq98 Lv.4
2010年03月30日 15:40:14
只看楼主

以前做变配电所的时候也没有多想,一般大于1000KVA的变压器就直接采用中置柜作为高压电力分配,最近做一个高层,变配电室面积局限,采用环网柜较好,可是变压器选了两台1250KVA的,电力公司一哥们说1000KVA以上变压器就必须采用中置柜,原因是不能采用SF6负荷开关.计算电流在630A以下不是就可以采用环网柜吗?这个哪里有明确规定吗?这方面没有深入了解过,期望同学指点迷津!

以前做变配电所的时候也没有多想,一般大于1000KVA的变压器就直接采用中置柜作为高压电力分配,最近做一个高层,变配电室面积局限,采用环网柜较好,可是变压器选了两台1250KVA的,电力公司一哥们说1000KVA以上变压器就必须采用中置柜,原因是不能采用SF6负荷开关.计算电流在630A以下不是就可以采用环网柜吗?这个哪里有明确规定吗?
这方面没有深入了解过,期望同学指点迷津!
免费打赏
qxq98
2010年03月30日 16:16:30
2楼
难道就没有想指点俺的同学吗?
:L
回复
tszgsj
2010年03月30日 17:15:53
3楼
环网柜里面是负荷开关+熔断器,中置柜里面是断路器
环网柜中多采用限流熔断器保护变压器,不适用于对保护和自动化要求较高的场所;中置柜里面是继电保护(现在普遍是微机综保),能完成复杂的继电保护
在我国,环网柜一般使用在800kVA以下的变压器保护,800kVA以上多采用中置柜
回复
qxq98
2010年03月30日 18:34:49
4楼
多谢楼上兄弟!看来非得采用中置柜了!:handshake
回复
yy1970
2010年03月30日 20:53:25
5楼

对“中置柜”应有正确理解。不一定是中置柜
回复
bossdyc
2010年03月30日 20:56:34
6楼
学习了。。。
回复
qxq98
2010年03月31日 08:33:48
7楼
能否详细解释一下?
回复
yy1970
2010年03月31日 16:29:53
8楼
既然有中置,就有下置柜。中置只是开关柜结构形式的一种,所以电力公司的哥们说法是有问题的
回复
slecczyh
2010年03月31日 16:47:17
9楼
大变压器也可以用负荷开关柜,关键是负荷开关能够满足转移电流要求。有些厂商可提供产品,去咨询大厂商去。(为避免说是广告贴,就不说是那个厂了,网上查)
回复
philo1239
2010年04月01日 11:35:14
10楼
SF6环网柜也可以啊
里面带有断路器和隔离开关的那种
回复
clalx
2010年04月01日 14:35:55
11楼
学习了。。。
回复

相关推荐

APP内打开